Page 2048 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼異種金属の接続について 555 11/9/2(金) 12:15 ┣Re:異種金属の接続について こてつ 11/9/2(金) 14:58 ┃ ┗Re:異種金属の接続について 555 11/9/2(金) 16:30 ┃ ┗Re:異種金属の接続について こてつ 11/9/2(金) 17:13 ┗Re:異種金属の接続について デンスイ 11/9/2(金) 17:38 ┗Re:異種金属の接続について 555 11/9/2(金) 20:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 異種金属の接続について ■名前 : 555 ■日付 : 11/9/2(金) 12:15 -------------------------------------------------------------------------
こんにちは わかる方いらっしゃったら教えて下さい。 厨房器具の給水の接続で悩んでます。 洗米機の給水の接続口がアルミです。 @ アルミとSUSは そのまま接続しない方が良いと聞きましたが、 実際どうでしょうか? A また アルミと砲金は接続しても良いのでしょうか? B 砲金もだめなら何で絶縁をすれば良いのでしょうか? |
まずこれ ↓ ステンレスと異種金属との接触についての問題点 http://www.jssa.gr.jp/contents/faq-article/q9/ 次に、この資料2ページの第1表により、アルミとSUSは電位が遠い。またアルミと砲金(青銅)も電位が遠いことがわかります。 ↓ ステンレス鋼管と異種金属とを接続する場合の絶縁施工について http://www.jssa.gr.jp/greenpipe/g_news/technique08.pdf 絶縁方法は検索すればすぐ出てくると思いますが。 ↓ 絶縁フランジ・パッキン・ボルト http://www.koizumig.co.jp/pdf/pdf_1_28.pdf |
どうもありがとうございました。 器具の接続口がアルミのメスねじで止まっているので ねじ込む段階で何の材質を使ったらよいか、 分かりません。 |
ここしか見当たらないですね。相談してみたらどうでしょうか。 ↓ http://www.alumitech.co.jp/html/nejielbow1.html#nejikomi |
その洗米機の工事説明書とかに書かれていないのでしょうか? どこの何でしょうか? 単純に考えるなら、HIVPのバルソケをねじ込めばどうですか? |
皆さんどうもありがとうございます。 塩ビを入れれば良いですねえ そうですよね |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━