Page 2047 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼レンジフードの穴の位置が合わない場合 ゲルト・ミュラー 11/9/13(火) 18:04 ┣Re:レンジフードの穴の位置が合わない場合 デンスイ 11/9/14(水) 7:35 ┣Re:レンジフードの穴の位置が合わない場合 セッチー 11/9/14(水) 7:56 ┗Re:レンジフードの穴の位置が合わない場合 お助けマン 11/9/15(木) 23:45 ┗Re:レンジフードの穴の位置が合わない場合 デンスイ 11/9/16(金) 5:49 ┗Re:レンジフードの穴の位置が合わない場合 販売員K 11/9/16(金) 10:28 ┗Re:レンジフードの穴の位置が合わない場合 デンスイ 11/9/17(土) 9:09 ┗Re:レンジフードの穴の位置が合わない場合 お助けマン 11/9/20(火) 14:58 ┣Re:レンジフードの穴の位置が合わない場合 販売員K 11/9/20(火) 15:51 ┗Re:レンジフードの穴の位置が合わない場合 デンスイ 11/9/20(火) 17:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : レンジフードの穴の位置が合わない場合 ■名前 : ゲルト・ミュラー ■日付 : 11/9/13(火) 18:04 -------------------------------------------------------------------------
築30年以上は経ってるかと思われる戸建住宅で、キッチンリフォーム中の現場があります。 新規の不動産屋さんからの仕事依頼で、現場に経験豊富な相談できる人がいないので、わかる方教えてください。 レンジフードの交換(プラペラファンが用意されてます)をするのですが、壁の開口とレンジフードボックスにハーフカットされている位置が違います。 普段ですとシロッコファンで既存の開口部分までダクト配管するのですが、今回は予算がないのでプロペラファンでやるそうです。 みなさんはこの場合、現場で位置に合わせてレンジフードボックスに穴を開けますか? ハーフカットされている分、ヘタに穴を開けて、ハーフカット部分まで取れてしまわないか心配です。 メーカーは『大丈夫とは言えません』との事。 不動産屋さんは『他の設備屋も穴を開けてるよ。たぶん。』と言っています。 すみませんが、わかる方教えてください。 |
既築の場合、むしろ位置が会うこと自体ほとんど 無いと思われます。 当然現場開口するわけですが、位置ずれにより 換気扇本体とレンジフード内部の他の部分との 干渉があるかどうかが判断の別れ目ですね。 どうしても内部の主要部分との干渉があるようで あれば、上下位置の調整で吸収できないか? それも駄目なら建物の開口位置を開け直すことが 必要ですが、外壁の補修までの費用が掛かるようで あれば、シロッコファンの機種に変更する方が 安上がりだと考えます。 あと、ハーフカット部は慎重に作業すれば、そんなに 簡単にはとれませんよ! |
プチリフォームで最近よくレンジフード交換をしますが既設開口部とノック位置がずれることはよくあります。 そんな場合はレンジフードに開口位置をけがきその周りを養生テープで養生し ベビーでカットしいていいます。 |
開口部と関係ない話で申し訳ありませんが、気になったので・・・・。 レンジフードを、プロペラファンに替えるとのことですが、排気量は間違いなく落ちますよ。 この辺りを了解した上でのことでしょうか? 予算云々の話ではないと思いますが。 |
元々プロペラファンだと思いますが・・・・ それと、シロッコファンよりプロペラファンの方が 排気量は大きいと思うのですが、排気量が落ちると おっしゃる理由をご教示頂ければ有難いです。 |
横から失礼します。 おそらく静圧を考慮しないとそうなるのかとは思いますが、 一般的にあまり給気を気にして無い台所を見かけますよね。 ご存知かも知れませんが、BLサイトです。 http://www.cbl.or.jp/info/file/kanki-m3.pdf 三菱一般換気扇仕様書は静圧未記載なのでそんなものだろうと 思っていましたら、パナソニックは静圧があるんですね。 |
ご教示有り難うございます。 静圧を考慮すると一般的にはそういうことが 言えるかと思いますが、 このようなケース(現場)に限った場合、 給気条件はわからないし、古い家だと高気密でも 無いでしょうし、 どうしてそのようなことが言えるのかと、疑問を 持った次第です。 |
換気設備は、給気側(吸込み側)の条件と、排気側の条件(ファンの能力等)でバランスしています。 従って、給気側の条件に係らず、排風機の能力が変われば、排気設備の能力は変わります。 レンジフードの能力が上がれば、気密の程度に応じ排気量も増えます。 今回は、給気側の条件は分かりませんが、一応変わらないと考えました。 (より気密化する可能性もあります) 従って、既設がシロッコファンの場合はプロペラファンに替えると、静圧不足で能力低下になります。 レンジフードは、初期のものにはプロペラファンのものもありましたが、すぐに小型シロッコファンに変わりました。 今でもあるのでしょうか? 既設にどちらのファンが付いているのか、不明ですが「普段ですとシロッコファンで既存の開口部分までダクト配管するのですが、今回は予算がないのでプロペラファンでやるそうです。」とあったので、ダクト接続に伴う能力低下を心配したわけです。 |
販売担当者としましては、台所で「プロペラファン」と聞きましたら、 壁付換気扇+キッチンフードとイメージしました。 失礼しました。 |
ご教示有り難うございました。 スレ主さんも放置プレーのようですから、この辺で 終わりにしたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━