Page 2063 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼【空調】チャンバーのつり方... ジャン・アレジ 11/11/8(火) 15:59 ┣Re:【空調】チャンバーのつり方... メンチカツ 11/11/12(土) 13:11 ┗Re:【空調】チャンバーのつり方... チャンバ屋 11/11/14(月) 17:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 【空調】チャンバーのつり方... ■名前 : ジャン・アレジ ■日付 : 11/11/8(火) 15:59 -------------------------------------------------------------------------
いつも拝見しています。 初めて投稿します、よろしくお願いします。 機械室内での施工です。 約100Kgのチャンバーを吊り込みましたが アングルピースの取付位置を チャンバーの側面上部と下部のどちらにしようか迷いました。 ピースを使って吊り込む場合 ピースの取付位置は上部と下部 どちらが正しいと言えるんでしょうか? |
チャンバーの寸法等の仕様が不明なので何とも言えませんが 重量からするとアングルピースで吊るよりチャンバー下端を 受アングルで受けた方がよいと思います。 ピースで吊るとなるとチャンバーのピース取付部分に負荷がかかると 思います。 以上、参考までに・・・。 |
100kg程度であればピース4点でも十分だとは思います。 それ以上の重量の場合には受けアングルにて吊られた方が良いと思います。 又、ピースの位置は上下どちらでも良いですが、下につけると全ネジが長く 必要になったりチャンバに接して振動音が発生したりという弊害があります ので、上部に付けられた方がよろしいのでは無いでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━