Page 2074 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコン高圧スイッチの動作について もりもり 11/12/13(火) 9:38 ┣Re:エアコン高圧スイッチの動作について カッチ 11/12/13(火) 17:06 ┣Re:エアコン高圧スイッチの動作について いのさん 11/12/14(水) 7:58 ┃ ┗Re:エアコン高圧スイッチの動作について いのさん 11/12/14(水) 14:07 ┣Re:エアコン高圧スイッチの動作について たぶんこれ 11/12/16(金) 16:25 ┃ ┗Re:エアコン高圧スイッチの動作について いのさん 11/12/17(土) 8:06 ┗Re:エアコン高圧スイッチの動作について もりもり 11/12/19(月) 9:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコン高圧スイッチの動作について ■名前 : もりもり ■日付 : 11/12/13(火) 9:38 -------------------------------------------------------------------------
最近、エアコンの修理を始めた者です。 D社の業務用エアコン室外機(2011年製)で、圧縮機の 吐出管すぐのところに高圧スイッチが付いています。 この高圧スイッチの作動圧力が4.0Mpaなのですが、 吐出温度から換算する圧力では4.0Mpaを超えています。 なぜスイッチが切れずに運転するのでしょうか? 解る方がいたらご教授お願いします。 |
作動圧は4.4MPa前後じゃないかな・・・ 実際にゲージを使って圧力を測ってみては? もし高圧が高いとインバータの周波を落として 運転を継続させているのかも・・・ |
圧縮機の吐出温度は冷媒の温度に加えて圧縮機の温度も含まれる為 100度を越えることも有ります。 R410の換算表では約65度で4.0Mpaです 圧縮機のモータによる発熱分とお考え頂ければ理解しやすいのではないでしょうか。 |
訂正です。 モータだけで無く圧縮機の摩擦熱等も含まれます。 |
高圧=凝縮圧力です。 吐出温度は高くても圧力イコールではありませんので問題ありません。 凝縮温度(空冷ファンで冷却された後の液状態の温度)が高圧に換算する圧力の目安となります。但し、汚れ・詰りなどで変化する場合もあります。 使用している冷媒のモリエル線図(恐らくR410aですね)をネットで見て下さい。 |
>高圧=凝縮圧力です。 高圧のチェックバルブは各メーカーとも圧縮機の吐出側から凝縮器入口の間にあるのが普通です。 凝縮器出口で圧力を無理に取るのは少々危険ですよ。 高圧=圧縮機吐出圧力です。 |
色々と教えて頂き、ありがとうございます。 大変参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━