 ▼排熱回収ターボ冷凍機について  最近の設備より 11/12/20(火) 21:57
   ┗Re:排熱回収ターボ冷凍機について  九州の設備屋 11/12/27(火) 9:50
      ┗Re:排熱回収ターボ冷凍機について  最近の設備より 11/12/30(金) 19:07

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排熱回収ターボ冷凍機について
 ■名前 : 最近の設備より
 ■日付 : 11/12/20(火) 21:57
 -------------------------------------------------------------------------
   この冷凍機に冷媒放出管がついています。

そこで・・・
施工する管種はSGPまで記載されているのですが、
ネジ接合なのか溶接によるものなのか、区別がつきません。
メーカーの仕様書では詳しい回答はありませんでした。

どなたか、担当者と打合せするまえに、色々と知りたいので
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排熱回収ターボ冷凍機について  ■名前 : 九州の設備屋  ■日付 : 11/12/27(火) 9:50  -------------------------------------------------------------------------
   廃熱回収型はみたことないですが
普通のターボ冷凍機の放出管は
白ガス管のネジ接合でやってますよ。
排熱回収型の放出圧は通常よりも高いですが
大気開放なので問題ないと思います。
あとは安全弁は定期的に取外して検査する部品なので
安全弁の直近で取り外せるようにしておいた方がいいですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排熱回収ターボ冷凍機について  ■名前 : 最近の設備より  ■日付 : 11/12/30(金) 19:07  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
当現場は、黒管のネジか、溶接で迷っているところです。