 ■題名 : 消火補助高架水槽について
 ■名前 : shincape
 ■日付 : 12/3/10(土) 17:27
 -------------------------------------------------------------------------
   消火補助高架水槽の減水警報について教えて下さい。

今、中央監視の更新工事をしており、建物の規模は
地下2階〜20階、PH階で、11階に中間水槽、PH階に
消火補助高架水槽があります。

既設中央監視で、11階中間水槽の満減水の警報があり
新中央監視にも取り込みます。

なぜか、竣工時、かれこれ18年くらいになりますが

消火補助高架水槽の満減水の監視がなく、現地には

電極もあり、中央監視のポイントがだけがありません。


色々の調べたのですが、消防法でも、呼水槽の
減水警報に関して記載があるのですが

消火補助高架水槽について、一切、記載が
見つかりませんでした。

課題になっているのが、消火補助高架水槽の
減水警報を防災盤で出さなくて良いのかと
言う、お施主さんより話があり調べてますが
見つかりません。

消火補助高架水槽は、法的に減水警報は
必要なのでしょうか?

消防用設備等に関する指導指針がネットで
見つかったのですが、水槽関係には
減水警報を設けなければならいと書いて
ありますが、根拠になるのかが不安です。

法的、条例で、もし記載されてあるのものが
あれば、教えて頂きたいのですが
ご教授、お願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火補助高架水槽について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/3/11(日) 21:57  -------------------------------------------------------------------------
   呼水槽以外は法的に規制が無いと思います。

ですが、補給水槽は水量や補給の給水管サイズについて決まりがあります。
つまり減水警報は間接的に法的要求事項となるのではないでしょうか?
設置しなくても法違反にはなりませんが・・・・
また満水警報はボールタップ故障時等を考慮し設置の必要があります。
法文に記載なくても、一般常識的に満減水警報を設置すべきと私は考えています。

中監盤に表示が無いとのことですが、電極があるなら消火ポンプ盤等から一括で移報していませんか?