 ■題名 : 洋式便器排水時の空気逆流について
 ■名前 : ROKU3
 ■日付 : 12/3/25(日) 21:11
 -------------------------------------------------------------------------
   業界門前の「れれれのおじさん」ことROKU3です。

維持管理上の問題と言うことで、こちらにアップします。

今回、我が家のトイレについてお教えいただきたく、よろしくお願いいたします。

4階建てマンション(築25年)の最上階で、洋式便器から1.5Mほど横引きされて縦の排水管につながっていますが、深夜に水を流すと、「ごぼっ、ごぼっ」という音とともに空気が逆流してくることがあります。昼間は、あまりそういう現象はありません。

素人考えでは、屋上に突き出ている縦管の通気管が作動不全で、縦管の中にある空気がうまく抜けず逆流するのではないか、と思うのですが、となると、共用部分の修繕ということになりそう・・・

同じレイアウトで直列につながっている下の階の方が使用されたときに、我が家の便器に逆流するということは、深夜ということもあり、現象としては確認できていません。

それとも、当方の専用部分で、こういった現象に関係するものがあるのか?

ということで、みなさまのご意見と対処方法をお伺いできればさいわいです。よろしくお願いいたします。

    
    引用あり
    パスワード

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:洋式便器排水時の空気逆流について  ■名前 : ママ  ■日付 : 12/3/25(日) 22:39  -------------------------------------------------------------------------
   この条件から推測すると基本は通気不良ですが、
一般的に伸長通気が作動不良(屋外に開放している
だけ)を起こすことは考えにくいです。

立て管内の詰りや伸長通気部分の開放部の閉塞が
考えられます。また、午前、深夜で機能の違いは
無いと思います。単純に昼間の方が同時使用による
流量変化が発生するので通気障害は起こりやすく
感じます。

屋上通気口の確認とそこからのスコープカメラで
立て管内を確認されてみてはどうでしょう?

さらに集合管使用か最下部の大曲りベンドの使用が
あるかの確認も併せて必要です。立て管サイズが
不足ってことはさすがにないですよね!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:洋式便器排水時の空気逆流について  ■名前 : 水道屋の修繕担当  ■日付 : 12/3/27(火) 12:13  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは
下の階でのこのような現象は、縦主管の閉塞等で良く聞くのですが、最上階であれば便器からの横管と縦主管との接続に大曲のLTとかTYとかを使っていないでしょうか。横管がほぼ満水で流れて大曲にぶつかると、管を水が閉塞して空気の行き場が無くなり便器へ逆流する可能性があると思われます。
浄化槽なのか、原水ポンプ槽や汚水槽があるか等で他の要因も考えられますが、確認できるのであれば、調べてみてください。横管を縦管に接続するときは、DTとかST、できれば集合管が好ましいのですが、どうでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:洋式便器排水時の空気逆流について  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 12/3/30(金) 17:27  -------------------------------------------------------------------------
   ママ さま
水道屋の修繕担当 さま

 アドバイス有り難うございます。

 便器と一体となったS字部分に接続されている横管は、床上を通って後ろの壁を貫通し、そのあとたぶん90度曲がって縦管に接続されているようですが、トイレ・風呂と台所が背中合わせになっている幅30センチほどの壁の中なので、どのような部品が使われているかは見えません。

 管理室に保管されている施工図を当たってみて、ご報告したいと思います。

 ただ、現象は、夜間に限られて出るように思われるので、何か使用間隔があくことが影響しているのかなぁ・・・・・

 