   11382) 排水心200→200の便器更新 / mu


そんなに難しくない事なのですが
ちょっと疑問に感じましたので、皆さんどうやられているか
教えてください。

排水心200(床フランジ)の便器から
排水心200(最近の便器用排水ソケット)の便器に更新する場合
TOTOではリモデル型の便器は使用できません。

最近のはパイプは床上60mm残さなければならないソケットになっていますが
床フランジが邪魔です。
接着剤が付いているでしょうからなおさら。

インカッターなどで床フランジより下からカットして、
インソケット等で延長すれば良いだけの話ですが、
リモデル便器を使えない比較的新しいはずの
排水心200(床フランジ)のみがこのように工具を糞だらけにしなければ
ならない宿命があるのか、
本当にそれだけしか方法が無いのか疑問に思いましたので
皆様どのようにやっておられるのか教えていただきたく質問させていただきました。

よろしくお願いします。


──────────────────────────────────────

11383) Re:排水心200→200の便器更新 / 通りすがりの設備屋


便器の型番が分からないので、分かりませんが、
TOTO ネオレストオプション HH01003 取替アダプター
ではだめですか。

──────────────────────────────────────

11384) Re:排水心200→200の便器更新 / mu


おお!?
ネオレストは有るんですね。

取付便器はピュアレストなのですが、
販売店に「おそらく無い」と言われていたので。

これが使えると楽ですね。
改めて聞いてみます。
最近プラントと空調のプランニングが多いため
衛生が弱くて初歩的なことですみません。
ありがとうございます

──────────────────────────────────────