Page    2097
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼[復元-11389] 給湯器の設置について / グラサン  管理人(Yoh) 12/6/26(火) 20:13

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : [復元-11389] 給湯器の設置について / グラサン
 ■名前 : 管理人(Yoh)
 ■日付 : 12/6/26(火) 20:13
 -------------------------------------------------------------------------
   11389) 給湯器の設置について / グラサン


外壁のALCに50号の給湯器が取り付くのですが、皆さんはどうされてますか?
内側にLアングルかなんか、はわしてボルトを挟み込んで、取り付けたりしますか?

ご経験のあるかた、ご教授お願います。

パソコンに強い方で図解とかできたら、すごく有り難いです。m(__)m

──────────────────────────────────────

11391) Re:給湯器の設置について / どんちゃん


貫通ボルトが基本ですが、重量があるのでALCメーカーに確認した方が良いですよ。
循環ポンプ内蔵なら防振ゴム付き支持材を使用した方が良いでしょうね。

──────────────────────────────────────

11392) Re:給湯器の設置について / かねやん


50号ぐらいの給湯器なら普通は床に据え付けて壁から転倒防止の支持を取るのが一般的だと思いますが、設置予定場所に何か制約がありますか?
どうしても壁からの支持で取り付けたいならやはりフラットバー等でALCを挟み込んで取り付けるしかありませんね・・・

──────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2097





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━