 ▼[復元-11393] 空調機のファンモーターのトリップの原因 / くろすけ  管理人(Yoh) 12/6/26(火) 20:15

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : [復元-11393] 空調機のファンモーターのトリップの原因 / くろすけ
 ■名前 : 管理人(Yoh)
 ■日付 : 12/6/26(火) 20:15
 -------------------------------------------------------------------------
   11393) 空調機のファンモーターのトリップの原因 / くろすけ


既設の床置形空調機を運転するとすぐに過電流によりトリップしてしまいます。
その原因としてはなにが考えられますでしょうか?

現状
・モーターは3φ440V×3.7kWです。
・20年前の製品です。(空調機とファン共)
・2年前くらいまではほぼ毎日稼働していましたが、ここ2年は動いておらずいざ運転しようと思ったらこういう状態でした。
・モーターの絶縁測定をしましたが異常はありませんでした。
・モーターの過負荷かと思い、手回しでモーターシャフトを回したらスムーズに廻りました。
・空調機は室内機械室に設置

内容不足かもしれませんが、これだけでなにか他の原因は考えられるでしょうか?

もし追記必要であれば言って頂ければ、補足いたします。

──────────────────────────────────────

11394) Re:空調機のファンモーターのトリップの原因 / kojima


配線の短絡・断線(欠相)の有無は調べられたのでしょうか?
MCBやMG・サーマルリレーも劣化します。

MCBやサーマルリレーは経年劣化で投入できなくなることがあります。(引っ掛からなくなる)

──────────────────────────────────────

11398) Re:空調機のファンモーターのトリップの原因 / デンスイ


kojima さんも書いておられますが

コイルの断線?は無いにしても、接続部、端子部等の
接触不良によって、単相運転になっているのでは?
と思われます。

マグネットのポイントは大丈夫ですか?

──────────────────────────────────────

11399) Re:空調機のファンモーターのトリップの原因 / くろすけ


kojimaさん、デンスイさん回答ありがとうございます。

申し訳ないのですが、欠相と判断するにはどういう方法で行えばよいのでしょうか?

3本の線のそれぞれの導通を確認するのでしょうか?

──────────────────────────────────────

11400) Re:空調機のファンモーターのトリップの原因 / デンスイ


くろすけさんは電気工事士等の資格をお持ちでしょうか?
でないと、非常に危険を伴いますのでこれ以上の
コメントは控えさせて頂きます。悪しからず・・・

──────────────────────────────────────

11401]Re:空調機のファンモーターのトリップの原因 / くろすけ


デンスイさんありがとうございます。

第二種電気工事士は持っておりますが、このありさまで…

自分では測定等はしません。

ただ理解しときたいなと思いまして。

──────────────────────────────────────

11402) Re:空調機のファンモーターのトリップの原因 / デンスイ


まずは考えにくいですが、電源はOKかということ
ですね、電圧測定で大丈夫でしょう。

あとは導通、抵抗の測定です。一括測定でも大丈夫
でしょうが、経路ごとに測定する必要があります。
ただ、テスターの測定電流程度だと導通が良いのに
モーターの始動電流のような大電流には抵抗が大きい
場合もあり、訳わからないこともあります。

ですから、ターミナルBOXなどの接続部のナットの
緩みチェック、マグネットのポイントの状態チェック
その他の目視点検が肝腎です。

もちろんこれらはMCBを切った状態でやって下さいね!

2年間使用せずに放置していたとなると、設置状況が
わかりませんが、おそらく埃やゴミ、異物、金属部のサビ
などが原因となっていることが考えられます。
目視点検は経験を要しますが、大変重要です。

経験と思って、まあやってみて下さい。

──────────────────────────────────────

11403) Re:空調機のファンモーターのトリップの原因 / まだ帰れない監督


デンスイさんほかの方とは別の視線で考えると
風量がなんらかの原因で出すぎていたりはしませんか?

元々リミットに近い状態で運転していて
2年のうちに何か風量が出易くなるような
原因が発生したりという事はないでしょうか?

送風量が増えれば電流値は増します

電流値が測定できるのであれば
まずそれからですね

──────────────────────────────────────

11404) Re:空調機のファンモーターのトリップの原因 / くろすけ


デンスイさん
ありがとうございます。

とりあえず電気屋さん連れてきて一緒にしてみたいと思います。

──────────────────────────────────────