Page 2099 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[復元-11395] サーモスタットシャワーでの火傷 / みず 管理人(Yoh) 12/6/26(火) 20:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : [復元-11395] サーモスタットシャワーでの火傷 / みず ■名前 : 管理人(Yoh) ■日付 : 12/6/26(火) 20:16 -------------------------------------------------------------------------
11395) サーモスタットシャワーでの火傷 / みず 老人施設の浴室洗い場です。 サーモスタットシャワー水栓が5台並んでいます。給湯の供給温度は60℃位、シャワーのほかに浴槽の湯張りや厨房の食洗機なども使っているのでこの程度の温度が必要です。給湯管は循環を取っていますが、シャワーの部分は枝管で行ったきりです。 何人か並んで体を洗っているときにシャワーからの出湯温度が急上昇して頭や背中などが赤くなる位の軽い火傷を起こす事があり困っています。 TOTOのメンテナンスを依頼してサーモの異常を調べたところ、クリックシャワーでの急閉・急開の時に給湯配管内の圧力が急変動し、サーモでの温度調節が追いつかないのではないかとのことでした。 供給温度の低い系統がありますが、そちらは45℃位でシャワーに使うには低すぎると思います。 どんな対策を講じれば良いのかアイディアがあればお聞かせください。 ────────────────────────────────────── 11396) Re:サーモスタットシャワーでの火傷 / つなぎの水道屋 SMA(形状記憶合金)のサーモスタットを設置していて そのようになるのであれば 給水量が不足しているのではないでしょうか。 ────────────────────────────────────── 11397) Re:サーモスタットシャワーでの火傷 / デンスイ まずはシャワーヘッドを通常の物に取り替えて クリックシャワーをやめたらどうでしょうか? おそらく給湯循環ポンプを使用しているでしょうから クリックシャワーのような物とはなじまないと 思います。 ────────────────────────────────────── 11405) Re:サーモスタットシャワーでの火傷 / スパッド 自分もクリックシャワーは使うべきでないと思いますが・・・ 実際、取付されている現場は幾度となく見ています。 まず気になったのが・・・ もちろん、給湯圧≦給水圧ですよね? なにか症状からして・・逆のような印象を受けました。 自分が見てきた現場では・・・ STOP時に冷めてしまって、瞬時に冷たい湯が出る サンドイッチ現象のほうをを問題視されていたもので・・・ 以降、給湯圧≦給水圧であると仮定して・・・ TOTOカタログ本を見てみたのですが、 パブリック浴室用水栓金具選定のポイントのページ 給湯システム例の文章に・・ 給湯温度を50℃に云々・・・と書かれています。 60℃シャワー系統に、もう1つサーモスタットを取り付けて50℃出湯 にして見てはいかがですか? 給水と給湯の温度差を少しでも小さくして、サーモ自身の反応速度を あげると効果があると思いますよ。 ────────────────────────────────────── 11406) Re:サーモスタットシャワーでの火傷 / みず 皆さんのアドバイス参考になりました。ありがとうございます。 クリックシャワーは介護の人たちが老人の体を洗うのに使っているので、操作性の面から難しいかも知れません。混合栓の水側止水栓が全開まで余裕があれば、まず出水量を増やしてみようと思います。(湯側の止水栓は固くて回りません。)それでダメならば、給湯温度の変更を検討します。 ────────────────────────────────────── 11407) Re:サーモスタットシャワーでの火傷 / どんちゃん スパッドさんの意見の通り、洗い場系統のみ大型サーモをつけておけば良かったですね。 45℃系統があるなら、そちらから供給でも十分だと思いますが。 ────────────────────────────────────── |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━