Page    2101
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼[復元-11409] ダクト接続部の結露 / たじー  管理人(Yoh) 12/6/26(火) 20:17

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : [復元-11409] ダクト接続部の結露 / たじー
 ■名前 : 管理人(Yoh)
 ■日付 : 12/6/26(火) 20:17
 -------------------------------------------------------------------------
   11409) ダクト接続部の結露 / たじー


天井内隠ぺいダクト接続型パッケージエアコンを天井レターンで施工しています。給気側は保温付きフレキシブルダクトにて施工を行っていて、分岐部分は某メーカーの分岐一体型の保温付きフレキシブルダクトを使用しています。
ここで、分岐部分の接続はバンド巻きの上にビス留めとしていますが、テープを巻いていません。結露の恐れはないでしょうか。

──────────────────────────────────────

11410) Re:ダクト接続部の結露 / まだ帰れない監督


わかりませんとしか答えようがないでしょう

条件がよくわからないし施工不良による
接続部分の隙間空きというのもよくある不具合です
それが致命的なものになるのであれば
ロール巻きをするほうがいいと思います
ひと手間惜しんであとで3倍の手間がかかるのでは
本末転倒かと思います
心配して眠れないよりはいいと思います

──────────────────────────────────────

11411) Re:ダクト接続部の結露 / ママ


監督さんのおっしゃるとおりです。
施工云々はもとより、温湿度条件や吹出し温度の
条件により変化すると推測されます。

──────────────────────────────────────

11415) Re:ダクト接続部の結露 / 回転焼き


某フレキシブルダクトメーカーの社員です。

当社のものかどうか分かりませんが、当社の製品は3mm厚のウレタンシートを巻いて、結露防止をしています。さらに、フレキが上に被さるので、結露しにくくなっています。ただし、ダクト内空気の温度が15℃の場合、外気温30℃、湿度75%以上になると、ウレタンシートの部分から結露しはじめると思われます。

また、鉄製の接続用ベルトの上からビス留めすると、冷気がビスを伝わって来るので、その部分は結露しやすくなると思われます。テープ巻をお勧めします。

──────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2101





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━