Page 2110 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[復元-11455] 屋外保温の仕様について教えてください! / 屋上緑化屋で 管理人(Yoh) 12/6/26(火) 20:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : [復元-11455] 屋外保温の仕様について教えてください! / 屋上緑化屋で ■名前 : 管理人(Yoh) ■日付 : 12/6/26(火) 20:25 -------------------------------------------------------------------------
| 11455) 屋外保温の仕様について教えてください! / 屋上緑化屋です 初めて投稿します 保温初心者なのでお手柔らかにお願いいたします! 屋上緑化工事で2次側の自動灌水を手掛けるのですが 1次側との繋ぎで数mの保温工事が発生します ワンタッチの保温カバーでごまかせる場合は良いのですが どうしてもラッキングカバーで!という場合に 自社で対応したく、色々調べてみたのですが 一般的な仕様は 1 GW保温筒 2 鉄線 3 ポリエチレンフィルム 4 鋼板orSUSラッキング とされていますが 実際、現場で見ていると 生のGWに鉄線巻きなんて見たことがないんです… GW(ALK・ALGC?)にテープ巻きで ポリフィルムも巻いてたかな? 実際の民間仕様って どんな感じなのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします ────────────────────────────────────── 11456) Re:屋外保温の仕様について教えてください! / LA つい昨日なのですが、 ビルの外壁に添わせる形で、排水保温をしましたが 亜鉛鉄板のラッキングの下は、GW保温筒に鉄線、ポリテープ巻きでした。 私の住んでいる寒冷地では一番多いかも知れません。 ちなみに冬の最高最低気温-19℃位です。 ────────────────────────────────────── 11457) Re:屋外保温の仕様について教えてください! / takumi 生のGWで鉄線巻き、普通に見ますよ。 ALKのGWに鉄線巻きも良く見ますね。 ラッキングするのであれば、生のGWでいいと思います。 基本的にその辺は保温屋さんに任せてますが、コスト的に ALGCのGWに鉄線巻きはあまりやらないと思います。 ALKテープだけだと、そのうちテープが剥がれちゃうので、 鉄線で巻く必要があります。 屋外だと思いますので、鉄線は亜鉛めっき鉄線にする必要があります。 保温材はスチロールとか耐候性がよいものを使用したほうがいいと思います。 (予算次第) ────────────────────────────────────── 11458) Re:屋外保温の仕様について教えてください! / taku ひょっとしたらですが,鉄線巻きの部分ですけども,鉄線は,全体にに巻かれてるものと勘違いかも?規格よって鉄線のピッチが違うけど,保温筒の破断を防ぐために使用してるので・・・もう一度状況確認が必要では? ────────────────────────────────────── 11464) Re:屋外保温の仕様について教えてください! / 水道屋の修繕担当 グラスウール保温筒を用いるよりは、ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)保温筒にSUSラッキングで良いのではないでしょうか。吸水(雨水進入)による保温力低下も少ないですし、潅水であれば十分です。保温筒の加工がちょっと手間なだけで、割に簡単にラッキングができます。シリコンコーキングも多少であれば水が侵入しても問題にはなりません。公共工事であれば色々仕様が決まっていますが、民間工事であれば、見栄えだけと考えても良いかと思います。 GWに細い鉄線を巻いたり、場合により亀甲編みの金網を巻いたりしていますが、シートでの防水のみですと、結構水が入り込んでいるのを見かけます。簡単で施工し易く十分な性能がありますので、ご検討ください。 ただし、凍結防止のヒーターを巻くときは、自己温度制御のタイプでなくてはなりません。 ────────────────────────────────────── |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━