   いつも参考にさせていただいています。

表題の件ですが折半の屋根上に給水管を配管する工事があるのですが
どのように配管を支持されてますか?
ご経験のある方教えてください。
サドルで折半にビス打ちできるわけでもなく、アングルを固定できるわけでもなく
… ただ転がすわけでもなく…

どうか教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:折半屋根の上の配管  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/7/26(木) 21:51  -------------------------------------------------------------------------
   このあたりを使ってはどうですか?

http://www.morii-inc.co.jp/003/catalogue2010-6pdf/099.pdf#search='折板用%20支持金物'

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:折半屋根の上の配管  ■名前 : 機械設備君  ■日付 : 12/8/1(水) 16:36  -------------------------------------------------------------------------
   折半メーカーがおのおの対応部品を用意してると思います
折半の上部に穴をあけパッキンをかまし 下からボルトでしめつけるってな感じで
す たしか 支持金物専用のメーカーから同じ種類のものが でていたと思いますよ ただ 必ず パッキンだけに頼らず エポキシ樹脂系などの 防水材を 私は併用しています 