 ■題名 : 屋内消火栓管のフレキについて
 ■名前 : ぴら
 ■日付 : 12/7/19(木) 14:09
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもお世話になっています。
皆々様のご経験によるアドバイス、参考になります。
 

表題の件ですが屋内消火栓の配管でエキスパンジョイントを通過する
場合のフレキシブルジョイントですが、消防認定品を使用しなければ
ならなかったでしょうか?よろしくお願いいたします。
また、認定品はフランジ式しかないのでしょうか?

ご経験のある方よろしくお願いいたします。

所轄によって違うとは思いますが…  でも、設計図に謳っておいてほしいですよね…

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓管のフレキについて  ■名前 : king-kazu  ■日付 : 12/7/25(水) 18:07  -------------------------------------------------------------------------
   既存建物の別棟増改築を設計した時に、エキスパンジョイントを渡る屋内消火栓配管のフレキシブルジョイントは消防認定品とするよう所轄消防から指導を受け、設計図にも記入しました。
現場では口径が65Aだったので、すべてフランジ式でした。
フランジ式ではない消防認定品のフレキがあるかどうかはわかりませんので
メーカーに問い合わせてみてください。