 ▼ポリエチレン管(ポリナイト)について教えてください。  リアルテック 12/8/9(木) 16:40
   ┗Re:ポリエチレン管(ポリナイト)について教えてください。  つなぎの水道屋 12/8/9(木) 19:59
      ┗Re:ポリエチレン管(ポリナイト)について教えてください。  リアルテック 12/8/10(金) 16:53

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ポリエチレン管(ポリナイト)について教えてください。
 ■名前 : リアルテック
 ■日付 : 12/8/9(木) 16:40
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。いつも参考にさせて頂いています。
給排設備メンテナンス業の者です。
現在ほとんど使われていない、古い単層管のポリエチレン管(ポリナイト 1種 給水用)のことで分からないことがありましたので、ぜひご教授頂きたく投稿しました。
一般住宅の水栓柱等の交換工事の際、その住宅の既設管である古い単層PE管に新規で二層PE管を接続することがまれにあり(口径変更や位置変更のため)、
この場合二層管の施工と同じように単層管にも二層管と全く同じコア(継手に付属のもの)を打ち込み施工しているのですが、この施工は問題ないのでしょうか?
それか二層管とは別にポリナイト用のコアなどがあるのでしょうか?
PE単層管については知識があまりないので、どうかご教授よろしくお願いします。



 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポリエチレン管(ポリナイト)について教えてください。  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 12/8/9(木) 19:59  -------------------------------------------------------------------------
   http://www.tabuchi.co.jp/products/pdf/p3_4/sp.pdf

最後のページの「注意」を読んでみてください。

一種管であれば単層、二層どちらも内径は同じです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポリエチレン管(ポリナイト)について教えてください。  ■名前 : リアルテック  ■日付 : 12/8/10(金) 16:53  -------------------------------------------------------------------------
   つなぎの水道屋さん、ご返信ありがとうございます。
リンク先の情報にも感謝します。おかげで単層管の施工について理解することができました。まだまだ経験不足ですので、これからも理解を深めて努力していきたいと思います。
ありがとうございました。