Page 2123 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼デッキプレートの穴あけ、切断方法について オフサイド 12/8/4(土) 18:26 ┗Re:デッキプレートの穴あけ、切断方法について LA 12/8/6(月) 9:45 ┗Re:デッキプレートの穴あけ、切断方法について オフサイド 12/8/6(月) 12:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : デッキプレートの穴あけ、切断方法について ■名前 : オフサイド ■日付 : 12/8/4(土) 18:26 -------------------------------------------------------------------------
千葉の水道屋です。経験が浅い為、どなたか教えて頂けませんでしょうか。 私は主に木造の水道工事をやっていますが、今回、鉄骨ビルの改造工事で給排水の位置の変更を行う事になりました。そこで、デッキプレートの穴あけ方法ですが、どのような方法であけるのが一般的ですか。 穴はφ80が2箇所、φ30が2箇所で工事としては小規模です。 過去に一度、30世帯のマンションの新築を施工した時は、酸素とアセチレンで切断してあけました。今回も、コンクリートをはつり、デッキプレートを出して酸素とアセチレンで切断しようと考えました。しかし、酸素とアセチレンでは火花が飛び散るし、改造に向かないのでは?と不安になりました。 ベビーサンダーやレシプロソーでは、切断できないものなのでしょうか。 コンクリートをはつらないで、ホルソーでコンクリごとコア抜きするのはどうでしょうか。 どなたか教えて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。 |
鉄骨ビルの改修工事であれば、 流石に酸素で切るのは危険かと思います。 火災の心配もありますので、専門業者にコンクリートとデッキ含めて コア抜して貰った方が、安全ですし火災の心配をしなくても良い分、 心にゆとりはあると思います。値段は高いですが、保険+安心料です。 ただ、コア抜をする以上既存図面を確認して 電気線や計装線を傷つけないようにするのが肝心かと。 以前にも処理場の増設配管を通すのに、コア抜かけましたけど 当時の施工図も無く、必ずどこかで損傷しますよと前提に 管理者と打合せをして電気業者さんをあらかじめ待機させて、 40箇所抜きましたが、やはり命中率30%近くでした。 自分でやるのなら、かん太君という乾式の コアビットもあります。かなり便利ですが細物の有効長で200mm φ80だと、160mmだったかな・・・・・ 探せば他にも便利な物もあるかも知れません。 参考にして戴ければ。 |
返信ありがとうございます。 やはり酸素は危険なんですね。 コア抜き箇所も少なくできるだけコストは抑えたいので、自分でやりたいと思っております。 幸いにも床下点検口がすぐそばにありましたので、コア抜き箇所の下に電気線等が無い事を目視確認できました。 早速、かん太君を調べてみたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━