Page    2128
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼配管材料に関して  kazutomi 12/8/18(土) 10:47
   ┣Re:配管材料に関して  kojima 12/8/18(土) 13:41
   ┣Re:配管材料に関して  かずまん 12/8/21(火) 22:14
   ┣Re:配管材料に関して  どんちゃん 12/8/22(水) 23:05
   ┣Re:配管材料に関して  LA 12/8/23(木) 8:22
   ┗Re:配管材料に関して  kazutomi 12/8/27(月) 16:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 配管材料に関して
 ■名前 : kazutomi
 ■日付 : 12/8/18(土) 10:47
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして給排水工事の施工をしています。
今日まで給水給湯管の配管をポリエチレン管で施工して参りましたが
ある現場で竣工検査の時にお客様がお連れした方が何故ポリエチレン管でせこうしたのか何故ポリブデン管で施工しなかったのかと聞いてきました。
お客様のお連れ方曰くポリブデン管の方が信頼性があると言われましたが正直、私は今までポリエチレン管とポリブデン管の違いを分からずポリエチレン管での施工を続けてきましたので答えられませんでした。
お客様もお連れの方の「信頼性」という言葉を信じてポリエチレン管で施工した配管をポリブデン管に変えてくれと言う事でです。
本当にポリブデン管の方が信頼ある材料なのでしょうか?
事故例などはどうなのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

現場は分譲マンションで水廻り全てのリフォーム工事。
配管は際寄り部分の既存管からポリエチレン管へ変換して配管。
既存管は給水管はVB管 給湯管は銅管。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管材料に関して  ■名前 : kojima  ■日付 : 12/8/18(土) 13:41  -------------------------------------------------------------------------
   これによると

http://www16.ocn.ne.jp/~mac-ai/BS.html

かっての VHS vs β になぞらえていまね。
VHS(架橋ポリエチレン管) β(ポリブデン管) にあてはまるようです?

>ポリブデン管は、架橋ポリエチレン管に比べて、高温帯で急激な脆性があると思われる。
>官庁物件の仕様書に、架橋ポリエチレン管の記述を散見するようになったが、
ポリブデン管との記載はみたことがない。

とありますね。


その方が、よほどポリブデン管贔屓なのでしょう?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管材料に関して  ■名前 : かずまん  ■日付 : 12/8/21(火) 22:14  -------------------------------------------------------------------------
   水道屋です。
参考までに。どちらも配管するうえでの長所・短所は同じと言っていいんじゃないですかね。
以前現場監督に『ポリブデンは熱に弱いからポリエチレンにしてくれ』と言われた事があります。(今回とは逆になりますが)
しかしポリブデン、ポリエチレン共に、熱に弱いのではなく高温での使用圧に注意が必要だと理解してます。
ちなみに、材料屋の営業が言うには『僕の担当業者はほとんどポリブデンです。クレームや事故ですか?全く聞いた事がないです』との事。
しかし私自身よく見かけるのはポリエチレン施工です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管材料に関して  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/8/22(水) 23:05  -------------------------------------------------------------------------
   集合住宅3万戸の実績で言うと、架橋ポリエチレンの方が安心ですね。
事故例ゼロです。
ポリブデンは機械的強度が弱く、工事中の外部衝撃での破損等起きています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管材料に関して  ■名前 : LA  ■日付 : 12/8/23(木) 8:22  -------------------------------------------------------------------------
   私も、会社内では基本的に
架橋ポリのみです。

前者のレスで言いますと、
ポリブデン配管の顛末の話もこの筆者の方がUPした
2006年から知っておりました。

私も資料を見つけて当時会社内で話し合った際、
こういう事例が実際ある以上はどうかと。
ネットの事ですので、信じる信じないは別ですが。

これだけの資料を揃えておりますと
グレーとしか、言いようがありません。

当方でも、架橋ポリのみでの施工をしております。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管材料に関して  ■名前 : kazutomi  ■日付 : 12/8/27(月) 16:36  -------------------------------------------------------------------------
   お忙しい中ご意見ありがとうございました。
事故例などをまとめて先方に提出したいとおもいます。

ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2128





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━