 ▼換気機器選定について  もじゃ 12/9/4(火) 17:48
   ┗Re:換気機器選定について  takumi 12/9/4(火) 23:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 換気機器選定について
 ■名前 : もじゃ
 ■日付 : 12/9/4(火) 17:48
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも参考にさせて頂いております。
換気扇を選定する場合について質問があります。
メーカーカタログに風量1000m3/h、機外静圧100paとある場合で、
排気吸込口に圧力損失200paのフィルターを取付た場合、
メーカーの能力線図での機外静圧をフィルター分の200paで
見れば良いのか、200pa+100paの300paで見れば良いのか
分かる方がおられましたら、ご教授願いたいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気機器選定について  ■名前 : takumi  ■日付 : 12/9/4(火) 23:09  -------------------------------------------------------------------------
   うまく言えませんが、カタログの値は、
「ダクト系の圧力損失値が100Paの時、1000m3/hの風量が出ますよ。」
ということだと思います。

なので、圧損200Paのフィルターを取り付けると、系全体での圧損値は
フィルター(200Pa)+ダクト(○○Pa)になり、上記のファンを使用
した場合は風量が1000m3/hより低い値になります。

メーカーのカタログに能力線図が表示してあって、機器毎に風量と圧損
の関係が書いてありますよ。