Page 2141 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気 新人さん 12/10/12(金) 21:48 ┗Re:換気 masa 12/10/13(土) 13:55 ┗Re:換気 新人さん 12/10/13(土) 21:36 ┗Re:換気 masa 12/10/14(日) 20:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気 ■名前 : 新人さん ■日付 : 12/10/12(金) 21:48 -------------------------------------------------------------------------
壁付け換気扇の風量測定方法を教えて下さい。 風量計で測る事は不可能なのでしょうか? 納入図に何アンペア時に何りゅうべい/hなど書いて あるような気がしました。 オリフィスチャンバー法とは上記の事ですか? |
測定値を提出する先は、どこでしょうか? 建築確認の場合は、壁付け換気扇の場合は、メーカーカタログ値で測定値に変える事が出来る場合が多いです。 換気扇に段ボール箱をかぶせて、平均風速を測定して、風量を算出する方法もありますが、抵抗が増えるので、カタログ値が出ない場合もあります。 吐出側にウェザーカバーなどが付いてる場合は、ウェザーカバーで平均風速を測定する方法もあります。 オリフィスチャンバー法とは、JISで規定されている換気機器の風量測定方法です。 オリフィス付ダクト、チャンバー、補助送風機等で構成される測定装置を用いるもので、メーカーが機器の定格性能を測定する為のものです。 現地測定で利用できものでは無いです。 |
ご回答ありがとうございました。 実は民間のお客様に提出と市町村レベルの公共工事で 2件重なったので質問しました。 ダンボール等で風速を測り、算出した場合は、ダンボール分の 抵抗が加算されて、数値が低くなると考えてよいのでしょうか? 屋外にウェザーカバーで測定したほうが確実そうですね。 新設の換気扇はほぼ間違い無く、風量がでると思いますが、 既存の換気扇の老朽化を判断する場合など今後必要かなと 思いまして良い方法を探してました。 |
基本的には、ダンボールの圧損分、風量は減るはずです。 極端にでかいダンボールであれば、それほど影響は無いかもしれません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━