Page 2140 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火補給水槽の廻りについて ぴら 12/10/11(木) 18:25 ┣Re:消火補給水槽の廻りについて どんちゃん 12/10/12(金) 5:51 ┃ ┗Re:消火補給水槽の廻りについて ぴら 12/10/12(金) 18:50 ┗Re:消火補給水槽の廻りについて masa 12/10/13(土) 13:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火補給水槽の廻りについて ■名前 : ぴら ■日付 : 12/10/11(木) 18:25 -------------------------------------------------------------------------
いつも皆々様方のアドバイス等身になりありがたいです。 題名の件ですが連結送水管設備の配管内充水用の配管径ですが チャッキバルブ以降(消火補給水槽側)を50Aが通常ですが、最近 25Aでもよくなったのですか? また、屋内消火栓設備はどうでしょうか? これって、所轄の消防署による判断なのでしょうか? 分かる方教えてください。 |
二つのケースがあると思います。 一つは気づいていないのでしょう。 技術基準のある消防本部は明確ですが、無い地域もたくさんあります。 給水管サイズとタンク容量しかチェックされないケースが多く、現場の検査では断熱されて管サイズが不明で何も言われないのかも知れません。 指摘されないので、施工者によって変更されて行くケース。 二つ目は所轄の判断。 消火栓の補給水基準を当てはめるケースが多いですが、11階以上でも乾式の地域もあります。 充水だけされてればいいよとの判断で、給水管とタンク容量を問わない所もありました。 |
どんちゃん様ありがとうございます。 私、消防設備士甲種1類の資格所持してますが、配管サイズは慣例で思い込み してまして。ためになります。ありがとうございます。 でも、着工届に記載してあり、受領印が押してあれば、こっちのもんでしょう。 でも、着工届に記載してあって、受領印が押してあって、その通りに施工して、 修正してくださいってのはあるんかなぁ?? まあ、私の知っている限りでは、消防署も政治家には勝てないって経験談を 聞いたことあります。某巨大ショッピングモール会社…竣工に間に合わないため無理やり消防検査を受験して検査済証を下したってのがあったそうな。 話がそれましたが、経験はものを言うなと思いました。 また、よろしくお願いいたしますm(__)m 乾式ってのは寒冷地区ではないところでも?? |
消防法施工規則では、充水槽の設置は規定されていないので、各消防機関の技術基準や指導要綱による事になります。 多いのは、連結送水管50A、屋内消火栓40A(1号消火栓40A、2号消火栓25Aの場合もあり)です。 消防機関によっては、立管径の1/2以上という規定の場合もあります。。 25Aで着工届が受理されているなら、25Aで施工してもかまわないとは思いますが、担当者が見落としてる場合は、設置届で修正を指導される可能性もあります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━