 ▼排煙ダクトにVDは可能ですか?  パイレン 12/11/12(月) 18:50
   ┣Re:排煙ダクトにVDは可能ですか?  masa 12/11/14(水) 11:16
   ┗Re:排煙ダクトにVDは可能ですか?  nobu0213 12/11/15(木) 15:32

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙ダクトにVDは可能ですか?
 ■名前 : パイレン
 ■日付 : 12/11/12(月) 18:50
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも、興味深く拝見させていただいています。
改修工事で、廊下部分の自然排煙がとれなくなり、機械排煙(1区画)をしなければなりません。(廊下は、避難経路なので、免除できないとのこと)面積50平米=50CMMです。排煙機の能力は最低120CMMですので、当然風量がでかすぎますし、静圧もその分大きいです。そこで、VDをいれて絞ってもいいものか?。(区画の容積が小さいので、絞ってやらないと、不都合がでてくると思われます)いろいろ書籍を見ていますが、そんな記述もありません。軸流ファンだと絞ると、過負荷やサージング現象が出るので、シロッコファンで考えています。法的にVDはまずいのでしょうか?もちろん、極少の区画で、機械排煙はナンセンスなのは重々承知しています・・・。どうぞ、宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトにVDは可能ですか?  ■名前 : masa  ■日付 : 12/11/14(水) 11:16  -------------------------------------------------------------------------
   基本的に排煙ダクトにVDを付けると、閉鎖される可能性があるので、設置は不可能です。
排煙区画は1つなので、排煙機としては最低風量の120m3/minだけを満たせばいいので、設計排煙風量を120m3/minにして排煙口を選定して、通過風速を10m/s以下にすれば良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトにVDは可能ですか?  ■名前 : nobu0213  ■日付 : 12/11/15(木) 15:32  -------------------------------------------------------------------------
   小さい区画に対応する方法として、他の区画と同時解放とする方法もあります。
ダクト風速の件と合わせて検討されると良いと思います。