Page 2148 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水配管の洗管 sugi 12/11/15(木) 22:23 ┗Re:給水配管の洗管 どんちゃん 12/11/18(日) 18:38 ┗Re:給水配管の洗管 sugi 12/11/18(日) 21:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水配管の洗管 ■名前 : sugi ■日付 : 12/11/15(木) 22:23 -------------------------------------------------------------------------
いつも拝見させて頂いています。とても参考にさせています。 給排設備業のものです。 給水管の洗浄について教えて頂ければと思い投稿しております。 立水栓の交換や水栓の増設(配管4〜5mの延長等)の工事完了後に、管の洗浄を行うと思いますが、皆様どれくらいの時間洗管を行われているのでしょうか? 配管も短距離ですし、あまり砂利や泥等を巻き込まないので、自分の場合水栓増設や立水栓の交換では数十秒程度しかしていないのですが、どのくらいが確実な目安なのか知恵をご教授頂ければとても助かります。 どうかよろしくお願いします。 |
仕様で明確になっていないグレーな部分ですよね。 私は水栓1箇所100Lを目安にしています。 |
どんちゃん様、ご返信ありがとうございます。とても参考になります。 目安100Lですか...時間的には4〜5分ぐらいでしょうか?比べてみると自分の施工の洗浄時間は少ないような気がしました。確かに洗管作業などは分かりにくい部分ですよね。立水栓等は「取り付け後十分な洗管を行ってください。」との説明がありましたが、だいたいどれくらい等とは明記されていないものですから。 今回は貴重な情報をありがとうございました。作業の参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━