 ▼VVFケーブルのジョイントボックス  たか 12/11/22(木) 15:11
   ┗Re:VVFケーブルのジョイントボックス  デンスイ 12/11/22(木) 17:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : VVFケーブルのジョイントボックス
 ■名前 : たか
 ■日付 : 12/11/22(木) 15:11
 -------------------------------------------------------------------------
   VVFケーブルの接続の際、平型コネクターを使用した場合、ジョイント部の保護カバーは省略しても問題ないのでしょうか(法的に)。
リングスリーブ+テープ巻きなどの場合には取り付けていますが
コネクター接続の場合、配線の露出部が無い為、省略しても良いのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VVFケーブルのジョイントボックス  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 12/11/22(木) 17:59  -------------------------------------------------------------------------
   ジョイントボックス省略は不可です。
内線規程で決まっています。
参考までに代表的なWAGOのカタログの施工上の注意を
読んでみて下さい。下記のURLです。

http://www.wago.co.jp/densetu/pdf/catalog_1204.pdf

(優良サイトからの直リンですので、問題は無いかと思いますが
 もし良くないようであれば、管理人さん、ご指摘願います。)