Page 2180 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼階段室を貫通してハト小屋へ抜けるダクト 設備屋CHIBRU 13/3/30(土) 10:15 ┗Re:階段室を貫通してハト小屋へ抜けるダクト masa 13/4/4(木) 22:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 階段室を貫通してハト小屋へ抜けるダクト ■名前 : 設備屋CHIBRU ■日付 : 13/3/30(土) 10:15 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 初心者設備代理人なのですが、可能か不可能か教えて下さい。 概要は、4階建物で1階に厨房があり、その厨房の給排気はバルコニーの外壁沿いに 4階まで上がります。 4階で建物内に振り込んで屋上のハト小屋へ抜けるのですが、外部から振り込んだ先が内部階段になっています。(避難階段兼用)その場合、外壁から内部への貫通部は1.6mmのダクトを使用し、ダンパーを設置すれば貫通は可能なのでしょうか? 階段の壁を貫通するということが初めてなもので、そもそも貫通してはいけない箇所なのかも判断がつきません。 適切な処置を教えていただけませんでしょうか? |
階段室内の通過ダクトについては、小規模(家庭用レンジフード程度)については、階段室の通過部分に防火ダンパー、ダクトに耐火被覆で例外的に認められる場合もあります。(確認申請時には認めなく、現場変更等、やむなく通過する場合に限り、変更を認めるとする場合もあります) したがって、質問の業務用厨房では、許可にならないでしょう。 どうしても、外壁から階段上部を通過してハト小屋に入る必要があるなら、耐火構造の床を設置して、階段室の区画内に入らないようにする必要があります。 特定行政庁・確認審査機関に相談してください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━