Page 2183 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼追い炊き循環配管へのテストポンプについて sugi 13/4/2(火) 0:04 ┣Re:追い炊き循環配管へのテストポンプについて さくら 13/4/2(火) 14:56 ┃ ┗Re:追い炊き循環配管へのテストポンプについて sugi 13/4/7(日) 11:57 ┗Re:追い炊き循環配管へのテストポンプについて onibon 13/4/9(火) 18:34 ┗Re:追い炊き循環配管へのテストポンプについて sugi 13/4/25(木) 16:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 追い炊き循環配管へのテストポンプについて ■名前 : sugi ■日付 : 13/4/2(火) 0:04 -------------------------------------------------------------------------
いつも拝見させて頂いております。設備業のものです。 家庭用石油給湯器の追い炊きの配管漏水テストについて疑問がありましたので、投稿させていただいております。 循環金具の配管への漏水テストなのですが、皆様はどのようにテストされているのでしょうか?テストポンプを使用されるのでしょうか?それとも接続箇所の目視で問題ないでしょうか?追い炊き配管はペアではなくステンのフレキです。 どうかよろしくお願いします。 |
漏水テストは、正直ほとんどやっていません。 もしやるのならば、機器メーカに圧力の確認して見てはいかがでしょうか。 |
さくら様、ご返信ありがとうございます。 テストする必要性が前から気になっていたものですから、メーカーの情報にも感謝です。参考にさせていただきます。 ありがとうございました。 |
公共住宅設備の施工管理を行っております。 公共住宅の場合は、循環金具にテスト治具をセットし、 給湯器接続側にテストゲージをセットして、0.2または0.3Mpaの1時間耐圧を実施しています。 |
onibon様、ご返答に感謝します。また返信遅れてしまい申し訳ありません。 テスト治具とゲージの試験情報に感謝します。情報を参考に施工の際注意したいと思います。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━