 ■題名 : ポリブデン
 ■名前 : マイケル
 ■日付 : 04/3/22(月) 19:29
 -------------------------------------------------------------------------
   共同住宅の給水給湯配管をサヤ管無しポリブデンのみで
床下(スラブ上)転がし配管しています。継手はメカニカル継手です。
継手及びポリブデン管を保温するように指示されましたが、必要でしょうか?
仕様は国交省仕様です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポリブデン  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/3/22(月) 21:56  -------------------------------------------------------------------------
   データはありませんが、一般的な共同住宅の給水使用量と連続給水時間から
想像すると、結露は起きないと言えるのではないでしょうか。
天井配管なら不安ですが、スラブ上配管であれば、保冷、保温も必要ないと思います。

それより、
給湯水栓をひねってから、湯が出るまでの時間を如何に短くするかを
検討した方が、エンドユーザーのためになります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポリブデン  ■名前 : こてつ  ■日付 : 04/3/23(火) 10:54  -------------------------------------------------------------------------
   国土交通省 住宅局 住宅総合整備課監修 公共住宅建設工事共通仕様書(公住仕)の記載によると、スラブ上転がし配管(屋内隠ぺい)の保温施工種別は、給水管及び排水管は保温なし、給湯管は保温ありとなっています。