Page 335 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼汚水槽設備 初体験 アルファ 04/3/18(木) 8:11 ┣Re:汚水槽設備 初体験 あいうえお 04/3/18(木) 9:27 ┃ ┗Re:汚水槽設備 初体験 兄やん(niiyan) 04/3/18(木) 23:32 ┃ ┗Re:汚水槽設備 初体験 あいうえお 04/3/19(金) 8:58 ┃ ┗Re:汚水槽設備 初体験 ポンプ屋1号 04/3/19(金) 10:40 ┃ ┣Re:汚水槽設備 初体験 兄やん 04/3/19(金) 19:16 ┃ ┃ ┗Re:汚水槽設備 初体験 ラムロ 04/3/19(金) 20:07 ┃ ┃ ┗Re:汚水槽設備 初体験 ポンプ屋1号 04/3/20(土) 9:21 ┃ ┗オイニー除染 petit機械設備 04/3/22(月) 10:20 ┗Re:汚水槽設備 初体験 アルファ 04/3/23(火) 21:42 ┗Re:臭突の処理 兄やん 04/3/24(水) 20:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 汚水槽設備 初体験 ■名前 : アルファ ■日付 : 04/3/18(木) 8:11 -------------------------------------------------------------------------
はじめて投稿いたします、よろしくお願いします。 汚水槽設備(ポンプUP)についてご教授願います。 ・水槽内部にバルブ、チャッキを取り付ける場合、通常の青銅製のものでよいのでしょうか? ・水槽に通気は必要と思うのですが、臭気の問題はどのように解決するのでしょうか? |
>・水槽内部にバルブ、チャッキを取り付ける場合、通常の青銅製のものでよいのでしょうか? バルブ、チャッキは水槽外部に取り付けましょう。汚水槽の中に入ってバルブ操作をするのですか?バルブの材質はグレードによります。契約内訳はどのようなバルブになっているか確認してください。 >・水槽に通気は必要と思うのですが、臭気の問題はどのように解決するのでしょうか? 屋上等まで配管をし大気開放 |
銅製は汚水から発生する硫化水素ガスで真っ黒になってしまいます。 槽外に桝を設けて、バルブボックスにしてもよいと思います。 どうしても槽内に設けなければならない場合は、塩ビ製にしてはどうでしょうか。 |
>どうしても槽内に設けなければならない場合は、塩ビ製にしてはどうでしょうか。 バルブ、チャッキは絶対に汚水槽の外に出さなくてはだめです。 汚水槽に入ったことありますか? 私は100万くれても入りません。 |
あいうえおさん、今日は。 昨日、排水ポンプが止まらない、と言う事で 汚水槽に入ってきました。 フロート調整で終わりましたが 鼻からオイニーがとれません。 やっぱバルブ、チャッキは槽の外に 設置するのにかぎります。 100万ください。 結構タイムリーな話題でした。 |
入ったんですか、大変でしたね。 汚水槽などに入る場合は、その後の消毒を充分に行いましょう。 私の後輩は、病院の汚水槽に入って院内感染してしまい、 3年くらい会社を休みました。 それと、槽内にバルブを設ける場合は、マンホールから手が届く範囲に 限ります。 |
私も下水処理施設の設備回収で終了直後2ヶ月入院(肝臓疾患)しました、感染防止大切ですよ。 バルブ類は塩ビ又はSUSでマンホールなどの開口部から手が届く場所がベストですよね、どうしても無理ならばフランジなどで分解後槽外へ引き上げが可能なら.....です、でもメンテナンスのたびに分解していては大変ですね。 |
兄やんさん、ラムロさん こんにちは 感染のことは全然考えておりませんでした。 何とか、上から棒などでと考えたのですが 無理だったので思い切って入りました。 消毒、大切ですね。送風機さえ使えばOKと 考えたのは未熟でした。 でも浄化槽の流入側ポンプ槽より 広くて快適でした。 う○こ、バンザイ・・・・ やっぱり何かに感染したようです。 |
塩素系漂白剤(混ぜるな危険)のけっこう濃い溶液で洗って化学的な分解を試みても落ちないんですよね… |
みなさま、ありがとうございます。 バルブは外に設置することになりました。 チャッキはまだ未定ですが、塩ビを選択しよと考えております。 通気は・・・ 隣接する建物が右は7階、左は4階、後ろは5階 当方の物件は3階・・・ どうしたものか・・・考え中です。。。 近隣からの苦情がきたら、どうしたらよいか。。。 場所が港区高輪ということもあり、近隣はそれなりに、それなりな方々なもんで。。。 はぁ・・・ 参考になりました、また何かありましたらよろしくお願いします。 |
浄化槽臭突の排気を年間を通して使用する煙突に突っ込んで、 燃焼排気の上昇気流に乗せるなんてことをよくやります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━