 ■題名 : 汚水配管で・・・
 ■名前 : どじな亀
 ■日付 : 03/1/30(木) 21:45
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください

大小便器の汚水配管で、分岐に90Yと45Yの使い分けって、なにかルールが

あるのでしょうか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水配管で・・・  ■名前 : プンプン  ■日付 : 03/1/30(木) 22:40  -------------------------------------------------------------------------
   >教えてください
>
>大小便器の汚水配管で、分岐に90Yと45Yの使い分けって、なにかルールが
>
>あるのでしょうか??

汚水配管において分岐継ぎ手は存在しません
分岐ではなく「合流」です
水流方向から見てどうなっているかが肝心なのです
さて90Y45Yの事ですが
このあたりの継ぎ手の呼び方はその人によって若干違いがありますが
要は斜めに合流するか 直角に合流するかと言う事でよろしいのでしょうか?
排水継ぎ手の使い分けルールですが
一言で言えば「水流を阻害する事なく緩やかに合流させる」事が基本です
これを守りつつ スペース、手間、予算、設計者の趣味(?)によって
何を使うか決まってきます
ただそれだけの事です・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水配管で・・・  ■名前 : issy  ■日付 : 03/2/3(月) 11:36  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
普通は”45Y”のことをY ”90Y”のことをLTと言います。

汚水・厨房排水など、ブツが流れる配管にはYを使い
雑排水にはLTを使っています。

小口径枡で観察するとよくわかりますが、90°で合流させると
インバートの土手の部分に汚物やペーパーが乗っている事がよくあります。
45°だと土手の部分はきれいです。
45°の方がスムーズに合流しているようです。汚物が詰まりにくいと思います。
設計事務所によっては、汚水には45°+Yで合流するように指示されます。

詰まった場合もドレンクリーナーで清掃がしやすいです。

ただ継手の数が増えてコストは上がりますが。 (T_T)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水配管で・・・  ■名前 : どじな亀  ■日付 : 03/2/3(月) 23:20  -------------------------------------------------------------------------
   勉強になりました。

ありがとうございます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水配管で・・・  ■名前 : どじな亀  ■日付 : 03/2/3(月) 23:20  -------------------------------------------------------------------------
   回答、ありがとうございます
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水配管で・・・  ■名前 : しらせつ  ■日付 : 03/2/3(月) 21:16  -------------------------------------------------------------------------
   >教えてください
>
>大小便器の汚水配管で、分岐に90Yと45Yの使い分けって、なにかルールが
>
>あるのでしょうか??

基本的に、汚水の配管は流れる物が液体だけではないので、なるべくスムーズに合流して流れて行くように施工しなければなりません。この考え方を基本にすると、
直角に合流する(TY)より、45度で合流(Y)する方が良いことは分かりますよね。

あと、気をつけなければならないのは「勾配」です。あまり急な勾配をつけると
液体だけ先に流れて行ってしまいます。

あとはドレネジのときのなごりかなぁ。

まあ、職人の私から言わせていただければYはあまり好きではないです。
計算がめんどくさいから・・・・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水配管で・・・  ■名前 : どじな亀  ■日付 : 03/2/3(月) 23:19  -------------------------------------------------------------------------
   ご指導、ありがとうございます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水配管で・・・  ■名前 : こうちゃん  ■日付 : 03/2/14(金) 18:57  -------------------------------------------------------------------------
   90Yは実際の角度が90度ではないため、平面的に配管がはねていってしまいます。45Yと45Lを併用すると、主管にたいして直角に施工できるため横引きが長い場合有効ですよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水配管で・・・  ■名前 : どじな亀  ■日付 : 03/2/14(金) 19:20  -------------------------------------------------------------------------
   勉強になりました!