 ▼チャンバー内に風について  札幌の設備屋 03/1/30(木) 16:12
   ┗Re:チャンバー内に風について  Takie 03/2/12(水) 11:45

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : チャンバー内に風について
 ■名前 : 札幌の設備屋
 ■日付 : 03/1/30(木) 16:12
 -------------------------------------------------------------------------
    床置きのフィルターユニットがあります。(2,000Wx1,500H)このフィルターユニットにチャンバーを取り付けこのチャンバーの上部にダクトを接続し、風を送ります。
 このとき、フィルターの表面に均一に風を送りたいと思います。チャンバーの中にパンチング等の抵抗を付けようかと考え中です。
 何か良い施工方法は無いでしょうか?
 フィルターの汚れを均一にするためです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:チャンバー内に風について  ■名前 : Takie  ■日付 : 03/2/12(水) 11:45  -------------------------------------------------------------------------
   フィルターに対して真正面からでは無く、このようにチャンバー上部に接続されたダクトから送風されれば、チャンバーの中で動圧が減衰する為フィルターには均一に風が当たるようになります。従って、パンチング板は不要だと思います。