Page      39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼水道配水管(鋳鉄)の水圧テスト  なんてこったい 03/2/7(金) 17:40
   ┗Re:水道配水管(鋳鉄)の水圧テスト  まだまだ手元 03/2/8(土) 21:35
      ┗Re:水道配水管(鋳鉄)の水圧テスト  なんてこったい 03/2/10(月) 18:23
         ┗Re:水道配水管(鋳鉄)の水圧テスト  まだまだ手元 03/2/10(月) 23:05
            ┗Re:水道配水管(鋳鉄)の水圧テスト  設備屋 03/2/11(火) 3:19
               ┗Re:ありがとうございました。  なんてこったい 03/2/13(木) 17:25

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 水道配水管(鋳鉄)の水圧テスト
 ■名前 : なんてこったい
 ■日付 : 03/2/7(金) 17:40
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。初めて投稿させて頂きます。

現在、うちの会社では水道本管の布設替工事をおこなってまして
配管は全て終わったのですが、水圧テストで苦しんでいます。

K型のダクタイル鋳鉄管ですが、役所の方に消火栓から1時間近く放水し、
空気抜きを行ってもらった後に同消火栓に24時間チャートを接続し、
初期圧0.8MPa(常圧0.4MPa)でテストを行っています。
しかし、1回目のテストでかけた直後からどんどん圧力が落ちて行き
24時間後にはなんと0.3MPaまで落ちてしまいました。
漏れているのかとかなり心配しましたが、2回目には0.45、3回目には0.52
と改善して行き、最終的には合格となりました。
配管延長が1箇所当たり数10mあるにもかかわらず、普通の手動のテスト
ポンプで簡単に圧力があがってしまいます。

みなさんもいつもこんな経験をされているのでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水道配水管(鋳鉄)の水圧テスト  ■名前 : まだまだ手元  ■日付 : 03/2/8(土) 21:35  -------------------------------------------------------------------------
   エア抜きが足りなかったのでは?
私が最近関わった現場では 鋳鉄管100A、150メートル程度で 10-12時間くらいエア抜きしました
それでも完全には抜けきらないらしく 水圧試験では 0.75MPa→0.7MPa(24時間後)でした

常圧は0.45MPa位でしたが それから0.75MPaまでは 手動式テストポンプで簡単にかかりました 水、バケツ一杯もいらないです
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水道配水管(鋳鉄)の水圧テスト  ■名前 : なんてこったい  ■日付 : 03/2/10(月) 18:23  -------------------------------------------------------------------------
   >エア抜きが足りなかったのでは?
>私が最近関わった現場では 鋳鉄管100A、150メートル程度で 10-12時間くらいエア抜きしました
>それでも完全には抜けきらないらしく 水圧試験では 0.75MPa→0.7MPa(24時間後)でした
>
>常圧は0.45MPa位でしたが それから0.75MPaまでは 手動式テストポンプで簡単にかかりました 水、バケツ一杯もいらないです

返信ありがとうございます。
やはりそれだけエア抜きが必要ですか。その水量は結構出すのでしょうか。うちでもその後(この現場だけで8箇所かける必要があるので)12時間ほど出しっぱなしにしてみましたがやはり同じような状況でした。ただ、この時は近所迷惑になるといけないので40Aで1時間程出した後、13Aでちょろちょろ程度でしたが。
水路上越しやガス管下越し等で継手が非常に多いからかもしれません。
非常に参考になりました。ありがとうございます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水道配水管(鋳鉄)の水圧テスト  ■名前 : まだまだ手元  ■日付 : 03/2/10(月) 23:05  -------------------------------------------------------------------------
   >やはりそれだけエア抜きが必要ですか。その水量は結構出すのでしょうか。

エア抜きは泥吐管(50A)で行いました
泥吐管の仕切弁を 全閉状態から、二回転半~三回転位開けたのですが 結構な量がでていたと思います ちょろちょろ位ではありませんでした
消火栓からだと 側溝が側にない場合等 難しい場合もあるでしょうね
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水道配水管(鋳鉄)の水圧テスト  ■名前 : 設備屋  ■日付 : 03/2/11(火) 3:19  -------------------------------------------------------------------------
   >>やはりそれだけエア抜きが必要ですか。その水量は結構出すのでしょうか。
エアは抜くほどいい結果になると思います。テストはサドル分水建て込み語なんでしょうか?PPがあるのと無いのとでも変わってきます。PPは圧かけると膨らみますから・・・
鋳鉄の場合モルタルライニングもかなりの水を吸い込みますので本テストよりできるだけ早く水張りだけでもしているほうが良いようです。 ソフトシールでは無理ですがメカ栓などの先にPPでも取り付けボール弁である程度しゃくるように開閉させるのも早く抜く手です。(役所が認めればですが・・)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ありがとうございました。  ■名前 : なんてこったい  ■日付 : 03/2/13(木) 17:25  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。とても参考になりました。
みなさん、やはり同じような苦労をされてるということですね。

幸いにして、8箇所中4箇所が無事合格しています。
地道にやっていきたいと思っています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 39





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━