 ■題名 : 屋上
 ■名前 : 空調初心者
 ■日付 : 04/7/6(火) 21:21
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして。設備屋をはじめて10年近くなりますが、
空調については初心者同然(他もダメですが…)のため、
皆様の御知恵をお借りしたいと思い投稿させていただきます。
現在取り組んでいるのは某事務所ビルの最上階に入居されるオーナー宅の物件です。
昼間の空調負荷軽減及び夕刻帰宅時の不快感をなくすため、
屋上部分に散水システムを設置し躯体からの熱負荷を遮断してほしいという要望が、客先から提示されました。
使用水量の検討等してみましたが、結局熱負荷を遮断するとなると、
常時流水させて完全に日射を遮断するしかないのでは?という結論に至りました。
ただその方法では不効率、不経済となります。
よって天井裏換気という方向も検討してみたのですが、実際どの程度の換気量が
必要なのか?という問題がクリアできません。(自分的には5回換気くらいがいいのでは?と思うのですが…)
効果的な方法をご存知のかたがいらっしゃいましたら是非御教授願えましたらと思います。
なお計算条件は下記のとおりです。
1.屋根部分の構造 鉄筋コンクリート造スラブ厚200mm
           内断熱 スタイロホーム20mm
2.屋根部分の面積 約1000u
3.井戸水使用
4.建設地・・・福岡市
                   以上
よろしく御願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋上  ■名前 : 白  ■日付 : 04/7/7(水) 11:23  -------------------------------------------------------------------------
   >使用水量の検討等してみましたが、結局熱負荷を遮断するとなると、
>常時流水させて完全に日射を遮断するしかないのでは?という結論に至りました。
>ただその方法では不効率、不経済となります。

少々気になったので質問の趣旨と異なりますが、上記の件は水の蒸発潜熱で熱を逃が
せるようにも思います。
屋上を常時濡らすのではなくスプリンクラーみたいな物で数分散水し日射の熱で水が
蒸発(この時点で熱エネルギーが水から蒸気になる状態変化のエネルギー消費になり
ます)蒸発しきるくらいに再度散水みたいなことをすようにタイマーでサイクルさせ
ると良いのではと思うのですが、如何でしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋上  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/7/7(水) 12:24  -------------------------------------------------------------------------
   白さんの言う通り、蒸発したら濡らす程度の散水で充分だと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋上  ■名前 : 空調初心者  ■日付 : 04/7/7(水) 12:27  -------------------------------------------------------------------------
   早速のレス大変ありがとうございます。
やはり蒸発潜熱を利用するのが有効なのですね。
私もその後色々検討してみましたが、白さんのおっしゃられたとおりの
事を検討しはじめておりました。
今後使用水量の計算をしていこうと思いますが、
躯体の熱量の算出方法がいまいちはっきりしません。
もしお教え願えましたら幸いです。
※現在計算しているのは
躯体表面の熱量=20Kcal/u・h・℃ × u数 × (室温26度+実効温度差)
で算出しようとしております。これでよいのかどうかはっきりしません。