Page 457 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼流しと排水管のジャバラ接続について rode 04/8/13(金) 14:22 ┗Re:流しと排水管のジャバラ接続について hatomori 04/8/14(土) 11:42 ┗Re:流しと排水管のジャバラ接続について rode 04/8/16(月) 9:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 流しと排水管のジャバラ接続について ■名前 : rode ■日付 : 04/8/13(金) 14:22 -------------------------------------------------------------------------
官庁物件において、流し台に付属のジャバラで床上に立ち上げたVP管に接続した所、「昔はジャバラでの接続はダメだったはずだが・・」と質問を受けました。 昔は仕様書等でVPによる接続とすることなどと記載されていたのでしょうか? 現況の国土交通省の仕様書・監理指針では確認できませんでした。 どなたか無くなった経緯等ご存知の方いましたら教えていただけないでしょうか? |
ジャバラそのものが 排水材料の規定にないのですから、官庁工事では使用できないでしょう。 昔はジャバラ本体でトラップを作って配管に接続していた(民家など)ことがありました。 ご質問はトラップ本体のあとについているジャバラを配管に差し込んだと解釈しますが、官庁工事、民間工事をとわず配管そのもので接続すべきと考えます。 |
ありがとうございます。現場は流し付属トラップについていたジャバラを床面より立ち上げたVP管にアキレスジョイントで接続しました。 検査員との協議も、設備として(今回流しは建築でした)の境界線が、FLまでなのか、トラップ下までなのかでぶつかりました。 数量積算基準で流しの場合の拾い方が、床下のみであれば・・と考えましたが、記載されておりませんでした。 仕様書より、流し台の付属品をトラップまでと考えれば、この後は配管接続となり、材料は官庁仕様となるんでしょうね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━