Page 458 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管破損箇所(隠蔽)の見つけ方 wolf gang 04/8/7(土) 15:28 ┗Re:排水管破損箇所(隠蔽)の見つけ方 どんちゃん 04/8/8(日) 5:13 ┗Re:排水管破損箇所(隠蔽)の見つけ方 wolf gang 04/8/9(月) 9:57 ┣Re:排水管破損箇所(隠蔽)の見つけ方 thor 04/8/9(月) 17:54 ┃ ┗Re:排水管破損箇所(隠蔽)の見つけ方 rode 04/8/13(金) 14:19 ┗Re:排水管破損箇所(隠蔽)の見つけ方 stein 04/8/18(水) 21:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管破損箇所(隠蔽)の見つけ方 ■名前 : wolf gang ■日付 : 04/8/7(土) 15:28 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿します。いつも弁当食べながら見て勉強させてもらっています。 排水管(隠蔽)から大量の水が漏れるのですが排水管の破損箇所のよい見つけ方があれば教えて頂けないでしょうか。 状況として築30年の10階建ビジネスホテルの改修をしています。 1階がフロント、レストラン、ロビー、大浴場 2F~10Fが1フロア9室×9フロアー=81室のビジネスホテルで今回は1Fの大規模改修2~10Fは既設の設備を使用(内装改修はします)という工事内容なのですが、プレオープン12日前になり2~10Fに清掃業者が入りUBの浴槽に水を張り排水したところ1FのPS付近の天井から大量の水(雑排水)が出てきました。 配管系等は各室のUBの横にPSがあり1フロアー9室で9系統の縦管で1Fの天井まで降りて1系統にまとめて排水しています。 現在、系統ごとの浴槽に水を張り流して調べてみて3箇所もチーズの部分で配管に亀裂・破損がある箇所が見つかりました。 2年間使用していなかったので地震の際に破損したのではないか?と考えるのですが見つかった破損箇所は全て点検口から目視できる場所なので他にも破損箇所があるのではと心配です。 着工前に検査をしておけば・・・と後悔しているのですがあと10日でプレオープンなのでそれまでに破損箇所を見つけて直して建築さんに天井を張り替えてもらって・・・う~ん落ち込んでもしょうがないので破損箇所を見つけないと。 いろいろ聞いてみたのですが「色水を流す」とか「聴診器で音を聞く」とか できれば壁・天井を壊さずに破損箇所を特定できるよい方法があれば教えていただけないでしょうか? 諸先輩方の御教授をよろしくお願いします。 |
>できれば壁・天井を壊さずに破損箇所を特定できるよい方法があれば教えていただけないでしょうか? まずは漏れているかどうかだと思うので満水試験をしてみては? 配管の状況によっては難しいかもしれませんが。 |
どんちゃんさん 日曜日なのにありがとうございます。 そうなんです難しいんです。 投稿した土曜日の夜も調査したのですが更に2箇所破損箇所が見つかって合計5箇所になってしまいました。このまま満水試験すると恐ろしいことになりそうなのでいまのところは破損箇所を直してまた、水を流してみてを繰り返してみます。 |
ファイバースコープで配管内を調査する手段もありますが… 金額が… それよりも、機械の納期が…調査の時間が…修理の時間が… 地道に人海戦術で水を流すのが一番かと |
満水試験がいちばん確実化とは思いますが、時間がかかるでしょうから、煙試験はいかがですか? |
ご存知かもしれませんが、 配管の水漏れ箇所調査や水漏れ箇所測定装置を販売している会社を偶然見つけました。 今回の工事には間に合わないと思いますが、参考までに。 http://www.toyosuiken.co.jp/service/jigyou_f.html |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━