Page 460 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼室外機の耐塩仕様について nhiro 04/8/14(土) 9:27 ┣Re:室外機の耐塩仕様について 文系の冷凍機屋二年生 04/8/15(日) 14:50 ┣Re:室外機の耐塩仕様について どんちゃん 04/8/16(月) 11:17 ┣Re:室外機の耐塩仕様について 設備屋 04/8/16(月) 17:04 ┗Re:室外機の耐塩仕様について nhiro 04/8/22(日) 8:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 室外機の耐塩仕様について ■名前 : nhiro ■日付 : 04/8/14(土) 9:27 -------------------------------------------------------------------------
教えてください。 室外機の耐塩害塗装と、重耐塩害塗装との違いはどのように区別されているのでしょうか。 根本的に違うところや、表示など、わかれば教えていただけませんでしょうか。 |
「施工のはなし」今年6月30日の、 【空調室外機の沖縄仕様について】 を参考にされたらいかがでしょうか。 投稿する前に、過去ログを調べておくことを、お勧めしますよ。 |
>教えてください。 >室外機の耐塩害塗装と、重耐塩害塗装との違いはどのように区別されているのでしょうか。 >根本的に違うところや、表示など、わかれば教えていただけませんでしょうか。 耐塩害塗装と、重耐塩害塗装の線引きはメーカー等の基準になるかと・・・ 使用塗料、塗装方法、塗膜厚で分けていると思います。 |
メーカーさんに聞くのが一番だと思いますが、、 通常塩害対策 ・熱交換器フィンはアクリル系樹脂処理 ・外板のビスはステンレス 重塩害対策 ・熱交換器フィンはアクリル系樹脂処理 ・外板のビスはステンレス ・外板は2回塗装 ・ファンケーシング、制御箱外側、配管はアクリル系樹脂塗装 ・ドレンパンはジンクリッチ塗布 以上が三菱重工仕様です。 教えてgooとかに聞いたほうが回答が早いかも。。。 |
有難うございました。 塗装の1回塗りか・2回塗りかの違いと部品の材質の違いと 受け止めました。 いろいろ教えていただき有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━