Page 459 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼EXP.J部分の配管について えっくす 04/8/17(火) 18:56 ┣Re:EXP.J部分の配管について どんちゃん 04/8/17(火) 20:34 ┃ ┗Re:EXP.J部分の配管について えっくす 04/8/18(水) 12:43 ┃ ┗Re:EXP.J部分の配管について どんちゃん 04/8/19(木) 12:31 ┃ ┗Re:EXP.J部分の配管について どんちゃん 04/8/19(木) 12:33 ┃ ┗Re:EXP.J部分の配管について えっくす 04/8/19(木) 20:47 ┗Re:EXP.J部分の配管について masa 04/8/17(火) 22:53 ┗Re:EXP.J部分の配管について えっくす 04/8/18(水) 12:37 ┣Re:EXP.J部分の配管について masa 04/8/18(水) 13:08 ┃ ┗Re:EXP.J部分の配管について えっくす 04/8/19(木) 20:48 ┗Re:EXP.J部分の配管について おば嬢 04/8/18(水) 13:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : EXP.J部分の配管について ■名前 : えっくす ■日付 : 04/8/17(火) 18:56 -------------------------------------------------------------------------
建築の渡り廊下の上をビルマルチエアコンの 被覆銅管がとおっているのですが EXP.Jをとおってしまいます。 サイズは31.8と15.9の2本です。 配管でのたわみはとれないので その部分に特殊な継手をつけないといけない と、言われたのですが、そのような物は 存在するのでしょうか? そもそも被覆銅管でそのような事ができるのでしょうか? 私自身、EXP.J部分の配管は経験がなく 全く分からないのでどなたか教えていただけない でしょうか? |
通さないのが一番ですが、どうしても通すなら スリークッションのように配管を組んでたわみを吸収してはどうでしょう? 重要な配管でもないでしょうから。 |
>通さないのが一番ですが、どうしても通すなら どうしても通さないとダメみたいです。 確かに通さないのが一番ですね。 >スリークッションのように配管を組んでたわみを吸収してはどうでしょう? >重要な配管でもないでしょうから。 私自身、あまり意味がわかってないので場違いな質問かも しれませんが、 その場合は長さとかの制限などがあるのでしょうか? |
↓こんな感じで配管を組むことです。 一辺は800mmもあれば十分。 フレキを使った場合もL型に組んだほうが良いと思いますよ。 / / /  ̄ ̄ ̄| | / / / |
ずれちゃいました(汗) これでどうだ!? / / /  ̄ ̄ ̄| | / / / |
>ずれちゃいました(汗) >これでどうだ!? 丁寧にありがとうございます。 おかげでイメージが湧きました。 |
用途は違いますが、冷媒管用のフレキはあります。(免震建築用です) EXP.Jでも利用できるのでは? |
>用途は違いますが、冷媒管用のフレキはあります。(免震建築用です) >EXP.Jでも利用できるのでは? そんなものがあるんですね。 ちなみにどのメーカーのものなのでしょうか? インターネットで検索してみたんですが HITしなかったです。 ご存知でしたら教えていただけないでしょうか? |
以下の会社で取り扱っています。 http://www13.ocn.ne.jp/%7Eatoms/ |
ありがとうございます。 早速問い合わせてみます。 それにしても被覆銅管のフレキってあるんですね。 驚きました。 |
免震用配管は、確か横浜ゴムと東洋ゴム等が扱っていたと思います。 『免震配管 フレキシブル』でヒットしませんか。 キーワードは空白あければ、2項目以上でも可能ですよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━