Page 463 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼既設埋設配管上への基礎の設置 yosimiko 04/8/25(水) 21:28 ┗Re:既設埋設配管上への基礎の設置 どんちゃん 04/8/25(水) 23:13 ┗Re:既設埋設配管上への基礎の設置 yosimiko 04/8/26(木) 0:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 既設埋設配管上への基礎の設置 ■名前 : yosimiko ■日付 : 04/8/25(水) 21:28 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 既設建物へ通路用屋根増設の計画をしているのですが、 敷地の関係上既設埋設汚水管(VP100A、埋設深度700mm程度) の上に基礎の設置が生じてしまいます。 (400□×500h、基礎1ヶ所当り屋根荷重込みで約350㎏) 施工上、注意が必要な点等がありますか? 諸先輩がたの良きアドバイスを頂けます様、 宜しくお願い致します。 |
配管の上に基礎を造るのはまずいと思います。 基礎の位置を変更できないのなら、たいした基礎じゃないと思うので 配管より基礎底を深くして形状を変更して広げ、 既設配管をボイドで巻いて基礎の中を通しては? |
早速のアドバイスありがとうございます。 基礎の荷重を直接配管にかけないよう、 施工を行う必要があるということですね。 文献等でいろいろ調べてみたのですが、 該当するものが、見当たらなかったので、 助かりました。 客先に相談の上、対策をとることとします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━