Page 464 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼プールが室内にある家の結露問題 キョウ 04/8/24(火) 17:58 ┗Re:プールが室内にある家の結露問題 おば嬢 04/8/25(水) 17:12 ┗Re:プールが室内にある家の結露問題 キョウ 04/8/25(水) 18:21 ┗Re:プールが室内にある家の結露問題 おば嬢 04/8/25(水) 19:45 ┗Re:プールが室内にある家の結露問題 キョウ 04/8/26(木) 9:20 ┣Re:プールが室内にある家の結露問題 ぶたマン 04/8/27(金) 11:05 ┗Re:プールが室内にある家の結露問題 おば嬢 04/8/27(金) 14:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : プールが室内にある家の結露問題 ■名前 : キョウ ■日付 : 04/8/24(火) 17:58 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。ただいまある物件で結露がとまらなく困っています、相談にのっていただきたいと思います。 その物件は住宅なのですが、地下階がありそこにプール室と和室、1階がリビング、キッチン、2階が寝室、子供室となっております。問題はプールを抜かしたかくへやにエアコンを設置しているのですが、エアコンを作動させるとものすごい量の結露が発生します。特に地下室のプール室の隣に位置する和室はひどいものです。エアコンはビルトイン、ブリーズラインによる吹出しを行っているのでブリーズラインを防露がたのヒーターのついたタイプを取付けたのですがとまりません、建築的にも問題がありプール室と他の部屋が天井内でつながっており、湿気が回ってしまってます。湿度、温度を測ったところ地下の和室で温度27度(エアコン作動27度設定)湿度80パーセントと記録しました。上階の廊下では27度50パーセントでした。この場合吹出し口を無結露形にかえても効果が見られませんでした。建築にはプール室の湿気が漏れないように壁をふさいで欲しいと依頼しましたが他に方法がありましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 |
ということは、例えば倉庫か何かの部屋を転用してプールを増設したってことですか。か、後から地下室を作ったか。 地下にプールという構造からそのように感じたのですが。 むっか〜し、家庭用小型流水型プールの施工会社に数ヶ月間いましたが、その会社ではプール室は地上(地下を要望されても一般住宅では絶対に作らなかったです)、構造上居室と壁でしっかり分断、が鉄則でした。 とりあえず天井内は壁を作って、様子見ないとですよね。 この先が続かない。なぜなら、構造的に解決しないと空調だけというのは困難だと思ったからです。 |
お返事ありがとうございました。この現場は新築で地下にプールを設置したらしく、そのときにプール室の分断がされてないため結露問題が出てきてしまったようです。ただいま建築に相談中ですので、進展がありましたら報告いたしますのでまた相談に乗って下さい。ありがとうございました。 |
これはユニット型のものですか。 それとも建築屋さんが手がけたパーツで施工ですか、っぽいな〜。 ユニット販売の会社ですと、建築施工も含めて結露対策は必ずしているようです。 どちらかというと、プール関係は水処理関係で苦情が出ることが多いのでそう感じました。ポンプ壊れたとか温度調整が変になったとか波が出ないとか。。。 他の方の返事もぜひ待ってみて下さい。 プールをやっている会社ではスパ等も手がけているので、結露対策は私より知識がある方がいるかと思います。 |
おはようございます。お返事ありがとうございました。 この物件ではユニットではなく、パーツ施工です。建築工事にてプール室、和室等各部屋を施工しそこに設備にて空調機を設置しました。 皆様のご意見参考にさせていただきます。ありがとうございました。 |
こんにちは。 プールの天井内が他の室とつながっているパターンは見たことがありませんが、プール・浴場の天井内を一種換気または二種換気(陽圧にする)を行うことは多くあると思います。(天井内がつながってて、その中に空調機があることは経験ありませんが・・・) 今回の場合も、建築的対策と、天井内換気を検討してみては如何でしょうか。施工的に可能かどうかは現場次第で分りませんが・・・ |
自宅にある資料をごそごそ探してまいりました。 地下音楽室を改造してユニットプールにした家では、ドライエリアを新たに作って湿気対策をしたケースがありました。ドライエリア面のガラス窓の一部を小窓にして開けっ放して3種換気です。 パーツ施工で学校のプールみたいな構造ですと、24時間換気なんでしょうね。 私がいた会社のは大手水処理メーカーと共同企画品で、波を起こしてガンガン泳げるタイプのもので10畳あれば機械もプールも納まってしまうコンパクトなもの。 使わない時は抜いてしまって水道代が気にならない(こういうものつけるご家庭の感覚では)程度のものでした。 ドライエリア設置、難しいですか?? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━