Page 465 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管破損箇所~結果報告 wolf gang 04/8/27(金) 12:45 ┣Re:排水管破損箇所~結果報告 thor 04/8/27(金) 13:46 ┣Re:排水管破損箇所~結果報告 stein 04/8/27(金) 19:52 ┃ ┗Re:排水管破損箇所~結果報告 Yoh(管理人) 04/8/27(金) 22:50 ┗Re:排水管破損箇所~結果報告 どんちゃん 04/8/27(金) 23:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管破損箇所~結果報告 ■名前 : wolf gang ■日付 : 04/8/27(金) 12:45 -------------------------------------------------------------------------
返事が遅くなって申し訳ございません。 諸先輩方の御教授だけは毎日とまではいかなかったのですが見ていました。 御心配、御教授有難うございました。 結果御報告いたします。 8/9(月)にどんちゃんさんに返事をしてから10日間現場に泊り込みで事務職からサービス部門の社員、職人さんと延べ約60人を動員して皆さんの予想通り人海戦術で調査、修理を行いました。 結果、排水管破損箇所が10箇所見つかりそのほとんどが縦管に伸縮をとっていないために対応できずチーズの上下や枝管がパックリ割れていました。それと前オーナーが漏れていても十分な修理をしていない(コーキングやテープを巻く程度)ことがわかりました。 浴槽1つを流しただけでは漏れずに5つぐらい同時に流したら漏れるとか、PSの扉から目視ができず水滴が落ちる音を聞いて確かめたりとか、修理中に給湯の配管を傷つけてしまい破裂するとか、盆休みで材料がないとか、同一系統の8Fで漏れを確認して修理したあと排水すると今度は4Fで漏れるなど、幾多の困難を乗り越え何度も確認をして時間と人数がかかりましたがどうにか18日のプレオープンまでに全部修理を終わる事が出来ました。 この間に1Fの大規模改修では試運転、竣工式、取扱い説明、2F~10Fでは家具や備品の搬入設置としていたので生きた心地がしませんでしたが職人さんが「終わらない現場は無い!」ってよく言ってたのですがその通りでした。 今回はたくさんの方の協力(我慢していただいた御施主さまも含めて)でどうにかなりましたがこれからは改修の場合は事前に十分な調査をしようと思います。 10日ぶりに家に帰ったら8ヶ月になる息子がつかまり立ち+つたい歩きが出来るようになっていたので子供の成長の早さに驚かされ、疲れも吹っ飛んでしまいました(気分だけですが)。 |
wolf gangさん 竣工おめでとうございます。 これでゆっくり休めますね。って、休めそうですか? まぁ、少なくとも枕を高くしてお休み下さい。 本当にお疲れまでした。 |
貴重な報告を読ませていただき、感謝します。 現役設備屋さんのガッツに、久しぶりに感動しました。 また、本件を通して、この会議室の素晴らしい面を再認識できました。 「このフォーラムって本当に素晴らしいですね。」 |
>「このフォーラムって本当に素晴らしいですね。」 立ち上げた私自身、素晴らしい発展ぶりに驚いています。 皆さま、有意義で貴重な投稿、本当に有り難うございます。 管理人(Yoh) |
大変な工事、お疲れさまでした。 どんなに大変な工事でも、竣工した時のなんともいえない すがすがしさがあるから物造りは楽しいのだと思います。 これからも頑張って下さい! 報告ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━