 ▼ダクト接続部ボルトピッチ  oyoyo 03/2/22(土) 17:10
   ┗Re:ダクト接続部ボルトピッチ  TOSIKI 03/2/22(土) 19:35

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ダクト接続部ボルトピッチ
 ■名前 : oyoyo
 ■日付 : 03/2/22(土) 17:10
 -------------------------------------------------------------------------
   ダンパー接続部のボルトピッチについて教えてください

サイズによってピッチが変わるのは分かるのですが

ピッチを割る基準位置について、何か基本的な考えがあるのでしょうか?

内フランジの箱を入れなくてはいけないのですが

ボルトピッチの割付困っています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト接続部ボルトピッチ  ■名前 : TOSIKI  ■日付 : 03/2/22(土) 19:35  -------------------------------------------------------------------------
   接続ボルトは、ダクトサイズでピッチが変わる?
聞いた事ありませんね。
ピッチは、どんなサイズのダクトでも同じはずです。
ただ、サイズによって「ボルトの芯で振り分けるか。」
「ボルト間の芯で振り分けるか。」のニ通りです。
実管スリーブの件ですが、器具の発注と同じように
「ダクトサイズ○○×○○」と手配すれば、通常の
製作屋さん(ダンパー等を製作しているところなど)
であれば、自然に接続ボルトは、ダクトに合います。
内フランジでも外フランジでも「ダクトサイズ」は
一緒ですですから、あまり難しく考えなくても良い
と思います。

最近、ボルト接続は高静圧のダクト、特定のダクト
以外は少なくなってきていますね。

そんな事「共板フランジ式の実管スリーブ」などを
考えるのも良いのでは?(実際施工しましたが、Good)