Page 48 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管通水試験 かけ出し 03/2/21(金) 9:39 ┣Re:排水管通水試験 KAN 03/2/21(金) 19:23 ┃ ┗Re:排水管通水 解決! かけ出し 03/2/22(土) 11:10 ┗Re:排水管通水試験 TOSIKI 03/2/22(土) 0:02 ┗Re:排水管通水試験 解決!! かけ出し 03/2/22(土) 11:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管通水試験 ■名前 : かけ出し ■日付 : 03/2/21(金) 9:39 -------------------------------------------------------------------------
排水管の試験として 満水試験を行い、衛生器具等の取り付け完了後、通水試験を行う。 この通水試験で監督にボールを流すと言われましたが、 皆さんどんなボールを使ってみえますか? |
一般的にはテニスボール(ソフト)やピンポン玉を使っていますね。 テニスボールは穴をあけています。 BL性能試験方法に代用汚物としてスポンジ(径25φ長さ80mm比重1.05)とかトイレットペーパー(760mmを径50~70mmにゆるく丸めたもの)というのが昔あったのですが今もあるか分かりません。 |
ご教授ありがとうございます >一般的にはテニスボール(ソフト)やピンポン玉を使っていますね。 >テニスボールは穴をあけています。 テニスボールに穴をあけるとはどういった事由でしょうか? |
陶器類が接続された後という事ですが、通水試験 単に水の流れ見るだけではありません。 たとえば、途中に逆勾配があったとします。 それを確認するのであれば、<ピンポン玉>の浮く 性質を利用し使用しています。もし逆勾配があったり すると、なかなか流れてきてくれない事もあります。 単に系統の確認とか、流速のデーター取りであれば 俗に言う<スーパーボール>3~5cm径のもの使って います。色も色々そろっているので2系統同時に確認 なんて事の可能です。 スーパーボールが比重等を考えてもGoodだと思います。 |
>それを確認するのであれば、<ピンポン玉> >俗に言う<スーパーボール>3~5cm径のもの使っています。 >スーパーボールが比重等を考えてもGoodだと思います。 更に皆さんありがとうございます 道具箱にピンポン玉とスーパーボールを用意しておきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━