Page 498 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塩ビダクトをつかいたい。 kan 04/9/29(水) 12:45 ┣Re:塩ビダクトをつかいたい。 hatomori 04/9/29(水) 13:31 ┗Re:塩ビダクトをつかいたい。 鬼軍曹 04/9/29(水) 19:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塩ビダクトをつかいたい。 ■名前 : kan ■日付 : 04/9/29(水) 12:45 -------------------------------------------------------------------------
某物件で当初ライニングダクトを使用予定だったのが、塩素と蒸気を含んだ 排気の為、塩ビダクトにしてくれとの施主側からの要望がありました。 しかし、設計者側からの質問で、「建築基準法施行令の129条の中で、 延べ面積3000uを超える建物に設ける風道は、不燃材で造る事」となっているとの 質問されました。 3000uを超えているので、法規は適用になるとは思うのですが、ダクトは天井内隠蔽で、RW保温巻き、天井材は不燃材、防火区画貫通部はライニング鋼管加工管にて 施行で、問題ないの思いますが、誰か詳しい方おりますか。 |
法的には不可です。 下水の処理場などで塩ビダクトを使用する場合でも 事前に建築指導課(建築主事)と協議をしています。 不可の場合はSUSダクトにしています。 管轄の部署と事前に協議されることをお勧めします。 |
法的なことは、調べていませんが、 半導体工場などは、3000m2以上でも 塩ビダクトですね。 (装置排気の半分は、塩ビ系統だったり) 建屋の構造もあるように思いますので、指導課に相談してみたほうが良いですね。 ちなみに、防火区画については コーティング製のダンパーが有りますよ。 (私は、ニッ●イのが好きですけど・・・ガラス球のヒューズで認定取れているものが有ります。) 塩素濃度や、ミストの有無等によってコーティングの材質、厚み等も検討できますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━