 ■題名 : 塩ビダクトをつかいたい。
 ■名前 : kan
 ■日付 : 04/9/29(水) 12:45
 -------------------------------------------------------------------------
   某物件で当初ライニングダクトを使用予定だったのが、塩素と蒸気を含んだ
排気の為、塩ビダクトにしてくれとの施主側からの要望がありました。
しかし、設計者側からの質問で、「建築基準法施行令の129条の中で、
延べ面積3000uを超える建物に設ける風道は、不燃材で造る事」となっているとの
質問されました。
3000uを超えているので、法規は適用になるとは思うのですが、ダクトは天井内隠蔽で、RW保温巻き、天井材は不燃材、防火区画貫通部はライニング鋼管加工管にて
施行で、問題ないの思いますが、誰か詳しい方おりますか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビダクトをつかいたい。  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/9/29(水) 13:31  -------------------------------------------------------------------------
   法的には不可です。
下水の処理場などで塩ビダクトを使用する場合でも
事前に建築指導課(建築主事)と協議をしています。
不可の場合はSUSダクトにしています。
管轄の部署と事前に協議されることをお勧めします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビダクトをつかいたい。  ■名前 : 鬼軍曹  ■日付 : 04/9/29(水) 19:12  -------------------------------------------------------------------------
   法的なことは、調べていませんが、
半導体工場などは、3000m2以上でも 塩ビダクトですね。
(装置排気の半分は、塩ビ系統だったり)
建屋の構造もあるように思いますので、指導課に相談してみたほうが良いですね。
ちなみに、防火区画については コーティング製のダンパーが有りますよ。
(私は、ニッ●イのが好きですけど・・・ガラス球のヒューズで認定取れているものが有ります。)
塩素濃度や、ミストの有無等によってコーティングの材質、厚み等も検討できますよ。