Page 552 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼200V三相誘導電動機1台の分岐回路 まさと@電気初心者 04/11/20(土) 14:17 ┣Re:200V三相誘導電動機1台の分岐回路 どんちゃん 04/11/20(土) 16:48 ┣Re:200V三相誘導電動機1台の分岐回路 masa 04/11/20(土) 21:51 ┗ありがとうございます まさと@電気初心者 04/11/22(月) 18:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 200V三相誘導電動機1台の分岐回路 ■名前 : まさと@電気初心者 ■日付 : 04/11/20(土) 14:17 -------------------------------------------------------------------------
専門学校の授業に出た問題なのですが 「2.2kwの三相誘導電動機使用回路の分岐回路の線の太さ、 および配線用遮断機の容量を選定せよ。」とあり、 教科書では、内線規定から 配線用遮断機・・・30A 電線の太さ・・・・1.6mm と、あるのですが、法令では分岐回路の電線の太さは 30Aの遮断機を使用のとき、最低2.6mmの太さとあり 先生も安全の面から2.6mmがいいと言い なぜ、1.6mmを選ぶのかわからないと言っていました。 通常、どちらの線を選ぶのがよいのでしょうか? |
>専門学校の授業に出た問題なのですが >「2.2kwの三相誘導電動機使用回路の分岐回路の線の太さ、 >および配線用遮断機の容量を選定せよ。」とあり、 >教科書では、内線規定から > >配線用遮断機・・・30A >電線の太さ・・・・1.6mm > >と、あるのですが、法令では分岐回路の電線の太さは >30Aの遮断機を使用のとき、最低2.6mmの太さとあり >先生も安全の面から2.6mmがいいと言い >なぜ、1.6mmを選ぶのかわからないと言っていました。 >通常、どちらの線を選ぶのがよいのでしょうか? 手元に資料が無いのですが、 単相回路であれば 遮断器容量<電線許容電流 で これが法令での分岐回路の記載かと・・・ 但し、モーター保護用の遮断機は、モーター容量で選定するので 遮断器容量>電線許容電流 となることもあります。 |
2.2kwの3相モーターの全負荷電流は11.1Aですので、配線長23mまでなら1.6mmの電線で大丈夫です。 配線用遮断器はモーター始動電流で落ちてはまずいので、30Aトリップのものとしています。 |
どんちゃん、masaさん、ありがとうございます。 問題解決できましたm(_ _)m |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━