 ▼給湯管の面台内配管について  オフサイドトラップ 03/3/4(火) 12:12
   ┗Re:給湯管の面台内配管について  yuji 03/3/4(火) 15:06
      ┗Re:給湯管の面台内配管について  オフサイドトラップ 03/3/4(火) 15:41
         ┗Re2:給湯管の面台内配管について  ぴちょんくん 03/3/4(火) 19:54
            ┗Re:Re2:給湯管の面台内配管について  オフサイドトラップ 03/3/5(水) 8:22
               ┗Re:Re2:給湯管の面台内配管について  まじんが〜 03/3/14(金) 14:47
                  ┗Re:Re2:給湯管の面台内配管について  オフサイドトラップ 03/3/15(土) 18:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給湯管の面台内配管について
 ■名前 : オフサイドトラップ
 ■日付 : 03/3/4(火) 12:12
 -------------------------------------------------------------------------
   老人福祉施設の大衆浴室で
シャワー面台内(D:150)に給水・給湯を
打ちこみ配管します

給水管はHIVPでいけると思いますが
給湯管に関して悩んでいます

スペース的に外面被覆継手はむずかしいし
銅管では腐食が怖いし・・

同じような施工経験をされている方
使用した管材やトラブルの有無を教えてください
よろしくお願いします
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管の面台内配管について  ■名前 : yuji  ■日付 : 03/3/4(火) 15:06  -------------------------------------------------------------------------
   >給水管はHIVPでいけると思いますが
>給湯管に関して悩んでいます

私はHTで勝負します。。。が
配管膨張はどう処理すればいいのか悩みどころです。
HT打ち込み施工経験はありませんが
横引きを極力短くすれば何とかなるのでは
ないでしょうか?
私も結果が知りたいところです。
皆様教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管の面台内配管について  ■名前 : オフサイドトラップ  ■日付 : 03/3/4(火) 15:41  -------------------------------------------------------------------------
   早速のアドバイスありがとうございます

>HT打ち込み施工経験はありませんが
>横引きを極力短くすれば何とかなるのでは
>ないでしょうか?
>私も結果が知りたいところです。
>皆様教えてください。

面台が2スパン12mありシャワーは5台ですが
ずーっと横引きします
最後に大型サーモを取付けて浴槽に給湯するため
管サイズも最初は40Aとなります

HTVPも耐久性となると?
納まり的には銅管+防食テープがベストみたいです

施工時期までまだ約1ヶ月ありますので
皆さんの経験・ご意見をアドバイスいただき
最善の方法を採用したく思います

よろしくお願いします
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re2:給湯管の面台内配管について  ■名前 : ぴちょんくん  ■日付 : 03/3/4(火) 19:54  -------------------------------------------------------------------------
   >タイトル: Re2:給湯管の面台内配管について

私が以前やったときのことですが、やはりHTLPですね。
タダやはり伸縮など怖かったので、

 L−○
  L
___b__主管____


 ↑ うまく伝わらないと思いますが横引を出来るだけ
器具から離して巻き込み配管、継手を多用で対応しました。


>面台が2スパン12mありシャワーは5台ですが
>ずーっと横引きします
>最後に大型サーモを取付けて浴槽に給湯するため
>管サイズも最初は40Aとなります

サイズがチョット気にかかりますが、可能な限り
主管を離して巻き込みするように心掛けましょう!
はっきり言って面倒な作業で職人さんには評判悪い
でしょうが。

事故例は体験していませんが、Cu・HTVPでやる場合、
管の伸縮は元よりコンクリの収縮に耐えられるか、ネジなら
漏水で済むが抜け・割れがあるのは上記管種だと思います。

私見ですがどの方法もベストではありません。
管が腐る頃には改修工事でまた仕事があると思って・・・
なんてダメか (^^ゞ
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:Re2:給湯管の面台内配管について  ■名前 : オフサイドトラップ  ■日付 : 03/3/5(水) 8:22  -------------------------------------------------------------------------
   >私が以前やったときのことですが、やはりHTLPですね。
>タダやはり伸縮など怖かったので、

外面被覆管ですか?
やはりHTLP+防食テープ処置でしょうか?


現状施工図は主管にチーズ+角ニップル(OR長ニップル)+水栓エルボ
なのでエルボでクッション取れるように検討します

貴重なアドバイスありがとうございます
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:Re2:給湯管の面台内配管について  ■名前 : まじんが〜  ■日付 : 03/3/14(金) 14:47  -------------------------------------------------------------------------
   湯の配管をコンクリ打ち込みとする場合は私は
配管が何であっても、ペフ巻きとか、ポリスチレンフォーム保温筒を巻いて
もらってます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:Re2:給湯管の面台内配管について  ■名前 : オフサイドトラップ  ■日付 : 03/3/15(土) 18:28  -------------------------------------------------------------------------
   先輩や知り合いに聞き取りアンケート調査したところ
HTLP+ワンタッチカバー(耐熱性)に決定しました

皆さんありがとうございました