Page 57 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受水槽への給水配管について どじな亀 03/3/15(土) 14:30 ┗Re:受水槽への給水配管について 鮟鱇 03/3/15(土) 14:53 ┗Re:受水槽への給水配管について どじな亀 03/3/15(土) 20:52 ┗Re:受水槽への給水配管について 鮟鱇 03/3/16(日) 16:38 ┗Re:受水槽への給水配管について どじな亀 03/3/16(日) 18:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受水槽への給水配管について ■名前 : どじな亀 ■日付 : 03/3/15(土) 14:30 -------------------------------------------------------------------------
ある都市の給水基準に、図解で 地下に設置した受水槽への給水配管を、1.5から5mの範囲で、 立ち上げ等をしなさいとありました。 なぜ、そうするのかわかりません? |
>ある都市の給水基準に、図解で > >地下に設置した受水槽への給水配管を、1.5から5mの範囲で、 > >立ち上げ等をしなさいとありました。 > >なぜ、そうするのかわかりません? それはサイフォン防止の為です。 |
>>ある都市の給水基準に、図解で >> >>地下に設置した受水槽への給水配管を、1.5から5mの範囲で、 >> >>立ち上げ等をしなさいとありました。 >> >>なぜ、そうするのかわかりません? > > >それはサイフォン防止の為です。 このサイフォン現象は、どんな場合におきるのでしょうか? |
>>>ある都市の給水基準に、図解で >>> >>>地下に設置した受水槽への給水配管を、1.5から5mの範囲で、 >>> >>>立ち上げ等をしなさいとありました。 >>> >>>なぜ、そうするのかわかりません? >> >> >>それはサイフォン防止の為です。 > >このサイフォン現象は、どんな場合におきるのでしょうか? 給水本管等の断水時に起きます。 |