 ▼階段に冷媒配管を通すのはNG?  lanlan 04/12/8(水) 20:16
   ┗Re:階段に冷媒配管を通すのはNG?  masa 04/12/9(木) 2:24
      ┗Re:階段に冷媒配管を通すのはNG?  lanlan 04/12/9(木) 12:48

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 階段に冷媒配管を通すのはNG?
 ■名前 : lanlan
 ■日付 : 04/12/8(水) 20:16
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
8階建てのオフィスビルの4〜6F空調改修を予定しています。
既存設備は4〜8Fは空冷チラー+FCU、1〜3FはEHPです。
施主希望により、順次EHPに切替えるということで
屋上にEHP室外機を設置しますが、既存ハト小屋が生かしておく配管で
いっぱいなので他のルートで屋上へ配管するのですが、外壁は意匠上ダメということで
室内にPSを設けて、8Fまで配管、8F階段のFL+2300程度へ貫通して、上階の
塔屋へ上げて壁から屋上へ貫通しようと思っています。

この場合、階段室内の配管は法規的に問題あるんでしょうか?
(階段には屋内消火栓がありますが、8階まではPSにしてあり、塔屋内は露出配管です。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:階段に冷媒配管を通すのはNG?  ■名前 : masa  ■日付 : 04/12/9(木) 2:24  -------------------------------------------------------------------------
   避難階段区画内の配管は、消防設備等やむを得ない配管以外は許可されません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:階段に冷媒配管を通すのはNG?  ■名前 : lanlan  ■日付 : 04/12/9(木) 12:48  -------------------------------------------------------------------------
   >避難階段区画内の配管は、消防設備等やむを得ない配管以外は許可されません。

ありがとうございます。もう一度考え直してみます。