Page 571 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼階段に冷媒配管を通すのはNG? lanlan 04/12/8(水) 20:16 ┗Re:階段に冷媒配管を通すのはNG? masa 04/12/9(木) 2:24 ┗Re:階段に冷媒配管を通すのはNG? lanlan 04/12/9(木) 12:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 階段に冷媒配管を通すのはNG? ■名前 : lanlan ■日付 : 04/12/8(水) 20:16 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 8階建てのオフィスビルの4~6F空調改修を予定しています。 既存設備は4~8Fは空冷チラー+FCU、1~3FはEHPです。 施主希望により、順次EHPに切替えるということで 屋上にEHP室外機を設置しますが、既存ハト小屋が生かしておく配管で いっぱいなので他のルートで屋上へ配管するのですが、外壁は意匠上ダメということで 室内にPSを設けて、8Fまで配管、8F階段のFL+2300程度へ貫通して、上階の 塔屋へ上げて壁から屋上へ貫通しようと思っています。 この場合、階段室内の配管は法規的に問題あるんでしょうか? (階段には屋内消火栓がありますが、8階まではPSにしてあり、塔屋内は露出配管です。) |
避難階段区画内の配管は、消防設備等やむを得ない配管以外は許可されません。 |
>避難階段区画内の配管は、消防設備等やむを得ない配管以外は許可されません。 ありがとうございます。もう一度考え直してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━