Page 576 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼動力盤内機器選定 funatsu 04/12/17(金) 15:41 ┣Re:動力盤内機器選定 元機械メーカー 04/12/17(金) 17:16 ┃ ┗Re:動力盤内機器選定 *** 04/12/19(日) 10:10 ┃ ┗Re:動力盤内機器選定 元機械メーカー 04/12/21(火) 12:01 ┗Re:動力盤内機器選定 どんちゃん 04/12/18(土) 0:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 動力盤内機器選定 ■名前 : funatsu ■日付 : 04/12/17(金) 15:41 -------------------------------------------------------------------------
現在、半導体工場の施工をしているのですが自動制御工事に二次側動力工事が含まれていて現在提出図面にMCCBになっているものをすべてELCBにして欲しいと要望があり困っています。 設計や客先仕様書に明記されていないのですがうまく説得するにはどういった方向で話しを進めればいいでしょうか? |
まず情報を整理しましょう。 ELCBを使わねばならない場合というのは http://www.cov.co.jp/report/03report_06.html#taboo37 あたりが参考になるでしょうか? さて二次側動力に設計段階でMCCBが使われていると言うことですが,各動力機器への 分岐回路の配線にはELCBを使うものと私は思っています。逆に動力盤のメイン ブレーカーはMCCBでないと,どこか一個所が漏電しただけで動力盤のメインが落ちて しまい健全な他の機器にも事故が波及してしまいます。 《イメージ》 機器━ELCB┳MCCB━ 機器━ELCB┛ 「どう説得すればよいか?」という問いの答えになって無くて申し訳ないのですが設計が 変な可能性があるので書き込みました。 いや私も以前ELCBの感度設定を間違えて下が落ちる前に上が落ちる騒ぎを起こして 大変なことになってるので回答者としてあんまり適切ではないのですがね.... |
>さて二次側動力に設計段階でMCCBが使われていると言うことですが,各動力機器への >分岐回路の配線にはELCBを使うものと私は思っています。逆に動力盤のメイン >ブレーカーはMCCBでないと,どこか一個所が漏電しただけで動力盤のメインが落ちて >しまい健全な他の機器にも事故が波及してしまいます。 そのとうりでっす!! 未熟電気屋さんのミスで機械屋がひっどい目に合わされました。 > 《イメージ》 > 機器━ELCB┳MCCB━ > 機器━ELCB┛ ↑左が上流右が下流じゃないと見づらくない? |
>そのとうりでっす!! >未熟電気屋さんのミスで機械屋がひっどい目に合わされました。 うわっはっは どこにでも未熟者はいるものですね(大威張りっ) 私のすごいところは業界歴十数年でも未だに未熟なこと(うわっはっは) > >> 《イメージ》 >> 機器━ELCB┳MCCB━ >> 機器━ELCB┛ > > ↑左が上流右が下流じゃないと見づらくない? ブラウザで表示されるときのズレ防止の苦肉の策です。 |
>現在、半導体工場の施工をしているのですが自動制御工事に二次側動力工事が含まれていて現在提出図面にMCCBになっているものをすべてELCBにして欲しいと要望があり困っています。 >設計や客先仕様書に明記されていないのですがうまく説得するにはどういった方向で話しを進めればいいでしょうか? 困っている理由はコストですか? 理由によって説明も変わると思いますので。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━