Page 602 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼鉛管とPトラ 赤い猫 05/1/20(木) 8:18 ┗Re:鉛管とPトラ hatomori 05/1/20(木) 10:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 鉛管とPトラ ■名前 : 赤い猫 ■日付 : 05/1/20(木) 8:18 -------------------------------------------------------------------------
質問させていただきます。 鉄筋2F建ての公共物件で築およそ30年くらいです。 タイルの便所でバックハンガー手洗いの32ミリのPトラ交換を 依頼されました。壁の管は鉛管ですが、Pトラとの隙間をなくす 良い方法はないでしょうか?パテ、硬化剤、シリコンなどいろいろ あると思いますが、経験のある方がいらっしゃれば レスをよろしく お願いします。 |