 ■題名 : OAダクト保温の仕上げ
 ■名前 : opten
 ■日付 : 05/1/18(火) 23:59
 -------------------------------------------------------------------------
   OAダクト保温(屋内露出、指定色仕上げ)を着色テープで仕上げたいのですが
GW25mm+○○+着色テープ

○○は何を使うべきでしょうか?
役所の物件です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:OAダクト保温の仕上げ  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/1/19(水) 6:38  -------------------------------------------------------------------------
   着色テープとは、どんな物なんでしょうか。使用したことがないです。
仕様書に外装材として記載してあるのですか。
官庁物件で屋内露出ダクトの保温厚が25mmでしょうか。
普通はカラー亜鉛鉄板仕上げですけど。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:OAダクト保温の仕上げ  ■名前 : サップ  ■日付 : 05/1/19(水) 11:02  -------------------------------------------------------------------------
   >OAダクト保温(屋内露出、指定色仕上げ)を着色テープで仕上げたいのですが
>GW25mm+○○+着色テープ
>
>○○は何を使うべきでしょうか?
>役所の物件です

官庁物件の場合、屋内露出部は保温厚:50t+外装:カラー亜鉛鉄板です。
25t+着色デープとは?特記仕様書に記載されているのでしょうか?
お役に立てれば幸いです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:OAダクト保温の仕上げ  ■名前 : かおるくん  ■日付 : 05/1/20(木) 8:21  -------------------------------------------------------------------------
   >OAダクト保温(屋内露出、指定色仕上げ)を着色テープで仕上げたいのですが
>GW25mm+○○+着色テープ
>
>○○は何を使うべきでしょうか?
>役所の物件です。

着色アルミガラスクロスを使用してみてはいかがでしょうか?
着色ALGC50t+亜鉛コーナー+ALGC着色粘着テープ仕上となります。
共通仕様書適合品のものです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:OAダクト保温の仕上げ  ■名前 : opten  ■日付 : 05/1/20(木) 18:59  -------------------------------------------------------------------------
   >>OAダクト保温(屋内露出、指定色仕上げ)を着色テープで仕上げたいのですが
>>GW25mm+○○+着色テープ
>>
>>○○は何を使うべきでしょうか?
>>役所の物件です。
>
>着色アルミガラスクロスを使用してみてはいかがでしょうか?
>着色ALGC50t+亜鉛コーナー+ALGC着色粘着テープ仕上となります。
>共通仕様書適合品のものです。

100φ~白
150φ~黒
上記のサイズでそれぞれの色はありますでしょうか?
保温厚は特記で25mmとなっております。

着色テープとは単なる色つきの非粘着テープであります
塗装の替わりになればと思いました。