Page 655 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼黒いカビのようなものが・・・原因が分かりません。 もののふ 05/2/18(金) 15:35 ┣Re:黒いカビのようなものが・・・原因が分かりません。 ポンプ屋1号 05/2/19(土) 10:04 ┣Re:黒いカビのようなものが・・・原因が分かりません。 おっちゃん 05/2/19(土) 10:20 ┣Re:黒いカビのようなものが・・・原因が分かりません。 K・O 05/2/19(土) 12:42 ┣Re:黒いカビのようなものが・・・原因が分かりません。 花見 05/2/21(月) 10:01 ┣Re:黒いカビのようなものが・・・原因が分かりません。 ポンプ屋1号 05/2/21(月) 12:02 ┃ ┗Re:黒いカビのようなものが・・・原因が分かりません。 ゆたか@ビル管 05/2/21(月) 23:19 ┃ ┗Re:黒いカビのようなものが・・・原因が分かりません。 ポンプ屋1号 05/2/22(火) 12:17 ┗Re:黒いカビのようなものが・・・原因が分かりません。 もののふ 05/2/24(木) 16:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 黒いカビのようなものが・・・原因が分かりません。 ■名前 : もののふ ■日付 : 05/2/18(金) 15:35 -------------------------------------------------------------------------
初めまして。お客さん(平成6年に竣工)に「浄水器つけて」と言われて下見に行きました。 理由は、「水道水が汚そう」という理由でした。 ???ということで色々聞いていると、キッチンの吐水口や洋風便器の水溜面に5mmくらいの黒いものが付着していました。気になったので隣のお宅(築20年位)へおじゃまして確認したところまったく平気でした。 当時施工管理をしていましたが、屋外埋設はHIVP、屋内埋設はVD、屋内はVBいずれも管端コア無しです。2世帯住宅で、3階部分は受水槽を使用していますが、受水槽内はまったく付着はありません。掃除をしても2〜3週間するとまた付着します。室内の空気汚染が原因でしょうか?それとも陶器を抗菌コートすればよいのか・・・ 水質検査機関へ水質検査を依頼しましたが、検査機関は問題ないとの事です。 だれか知恵を貸してください。お願いします。 |
はじめまして 水質検査にて、残留塩素がありましたか? 受水槽にて塩素が気化してしまい 吐水口にカビ発生ではないでしょうか 私の家は残留塩素が出ていますが 洗面シャワーに黒カビでています。 答えになってなくてゴメンナサイ カンで話しているので御容赦。 |
>水質検査機関へ水質検査を依頼しましたが、検査機関は問題ないとの事です。 >だれか知恵を貸してください。お願いします。 黒い水で考えられるのは まず、「マンガン(二酸化マンガン)」の溶出があるかもしれません。 水質検査データのマンガン部分の数値はいくらですか? また、築20年程度経過されているとのことですが 継手部分にマンガンが付着していたものが流出したのでは? 状況によって抜管サンプリングも必要では・・・ 検査機関では問題ないとのことですが、 マンガンは本来、必須栄養元素であり人体への影響は 通常の摂取量では問題ないのです。 |
受水槽の吐出側にゴムフレキは使用していませんか? EPDM等ゴムフレキのカーボンが塩素と反応して劣化 してしまい、水中に溶け出す事例があります。 ゴムパッキンでも起こる可能性があります。 わたしも経験ありました。 シートパッキンに変え、フレキはテフロン製で対応しました。 それにしても、水の色についてのクレームは多々ありますね。 黒水、赤水、青水、ピンク色など経験ありますよ。 |
>???ということで色々聞いていると、キッチンの吐水口や洋風便器の水溜面に5mmくらいの黒いものが付着していました。気になったので隣のお宅(築20年位)へおじゃまして確認したところまったく平気でした。 >当時施工管理をしていましたが、屋外埋設はHIVP、屋内埋設はVD、屋内はVBいずれも管端コア無しです。2世帯住宅で、3階部分は受水槽を使用していますが、受水槽内はまったく付着はありません。掃除をしても2〜3週間するとまた付着します。室内の空気汚染が原因でしょうか?それとも陶器を抗菌コートすればよいのか・・・ >水質検査機関へ水質検査を依頼しましたが、検査機関は問題ないとの事です。 >だれか知恵を貸してください。お願いします。 古くなったゴムの例が多いです。 コマをはずしてゴムのところを指でこすってみてください。 また、給水加圧ポンプの圧力タンクが劣化して、ゴムがぼろぼろ出てくることもあります。 指でこすると墨のように溶けてしまう場合もあります。 それでも大抵ゴムでした。 |
これって、過去ログにあったような・・・・。 |
自分が3年位前に給湯配管の黒水に悩まされた時に 書き込んだ記憶があります。 過去ログからも削除されていましたが。 給湯配管なのでほとんど参考にならないと思いますが 状況と原因を説明します。 【状況】 ホテル客室の給湯出口から黒いお湯もしくはゴムっぽい 黒い固体が出る 地震の後に良く起こる。 毎日ではない 【原因】 給等配管のボイラーと給湯配管(HTLP)の間に入っている フレキがなんと。。。 PTコネクタでした。 ラッキングが施されていたのでラッキングばらすまではわからなかったのですが。 温水に使う場合はみたことあったのですが 給湯に使うとは。。。 当然使用年8年経過しゴムの内部は熱で硬化されており 地震等の変位があったときに硬化されたゴムが 給湯配管に紛れるという結果でした。 ちなみにボイラーが直焚きだったのでボイラー内部に ゴム(EPDM?NB?)が付着してボイラー本体ごとの交換となりました。 長々、関係無い話どうもすいませんでした。 >これって、過去ログにあったような・・・・。 |
ゆたかさんチワッス。 もう3年前ですか、月日のたつのははやいですね やっぱり過去ログにあったんですか それなのに私はトンチンカンなレス送ったりして はずかし〜い。 まだまだ勉強足りないっすね でも、私の家はカビですよ〜ん。 なんたって結露の館ですから。残念。 |
みなさんたくさんのレス大変ありがとうございます。黒カビと、ゴム両方の線で再度チャレンジしてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━